注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·位置控制
·变频器过流故障分析
·变频器的控制电路及几种常见故障分析
·变频器入门知识(第一次来这里,试试发帖)
·软启动器专题知识教程
·多台变频器如何实现比例联动
·请教几个关于编码器的基本概念。
·请教!!!我单位的PLC经常烧毁!!!!
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·国内高压变频器现状
·三垦推出新品变频器
·西门子G110 如何进行通讯
·山社步进马达使用时应注意的事项
·变频器器件更换标准
·三菱变频器无故障但不启动
·施耐德软起“PHF”故障
·进行定子铁损试验,应注意什么?
·螺杆压缩机
·基于FF现场总线的交流调速系统的研究
·三相异步电动机的制动控制线路(一)
·电机控制标准图——自耦降压起动(一)
·电动机的无功损耗
·变频器参数的测定与仪表的选择
求职:工程设计(硕士研究生、在校大学生)
求职:企业主管(硕士研究生、高级工程师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我单位一机器上使用日本YASKAWA产的VS616G5型变频器控制,在用了三年时,陆续有两台变频器发生同样的故障:变频器不定时出现停止运行情况,同时操作面板上正转(FWD)和反转(REV)两指示灯全亮.换上其它厂家的变频器正常.说明外部控制信号不存在正反转信号同时送给变频器的可能,那问题可能出在变频器的控制回路了?请问哪位有经验的朋友给予指导.谢谢!
以下是关于《关于日本安川(YASKAWA)变频器的维修》论题的回复(共3篇)
回复时间:2004/4/24 20:52:00
支持(482) | 反对(492)
回复:变频维修 你说的现象比较怪,我是专搞变频器维修的。按说安川的变频器口碑还是比较好的,如果是在河南可拿到我这儿看看,也可和我联系0371-6289027
你说的现象比较怪,我是专搞变频器维修的。按说安川的变频器口碑还是比较好的,如果是在河南可拿到我这儿看看,也可和我联系0371-6289027
回复时间:2004/4/25 9:52:00
支持(694) | 反对(418)
回复:感谢答复 你好!非常感谢你的答复!安川变频质量是还可以,我想问题可能不是在于变频器,而是因它的保护措施多于其它变频器,可能外部给它的控制信号有干扰引起前述的现象,我已将反转控制信号脱开不用,几天来还没出现过停止运行的情况.看看问题是否能解决.
你好!非常感谢你的答复!安川变频质量是还可以,我想问题可能不是在于变频器,而是因它的保护措施多于其它变频器,可能外部给它的控制信号有干扰引起前述的现象,我已将反转控制信号脱开不用,几天来还没出现过停止运行的情况.看看问题是否能解决.
回复时间:2004/4/22 22:25:00
支持(419) | 反对(422)
回复:回复 首先查查故障代码,换块计算机板看看,或者初始化一下
首先查查故障代码,换块计算机板看看,或者初始化一下
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。