发表人:yyzzyyzz 发表时间:2005/7/29 21:30:00  

 

 本栏论题: 压力变送器干扰问题  [3982]

    如何解决恒压供水系统中压力变送器干扰问题,请各位指教.

以下是关于《压力变送器干扰问题》论题的回复(共13篇)

回复人:朱明勇 

 回复时间:2005/8/15 21:30:00

支持(423) | 反对(380)

 

    回复:压力变送器干扰问题

    压力变送器屏避电缆可靠接地!改变变频器载波频率!加电抗器消除干扰!

回复人:liufagui 

 回复时间:2005/8/8 8:27:00

支持(335) | 反对(573)

 

    回复:这是压力变送器电路的抗干扰问题

    当变频器一启动,就会产生高次谐波电磁信号,传感器的处理放大电路处理有问题,所以会乱跳,而不启动变频器时是好的,要不你打手机试试,也会跳动
    有问题:13237484382

回复人:原野 

 回复时间:2005/8/1 9:37:00

支持(553) | 反对(481)

 

    回复:可能是变频器干扰

    我们也遇到过这种情况,开始认为是变频器的输出电源干扰,把信号线和动力线分开还是不行,最后换了个变频器好了,可能是变频器干扰。你可以给变频器加电抗器。仅供参考
   

回复人:zhouqiyin 

 回复时间:2005/7/30 8:50:00

支持(529) | 反对(464)

 

    回复::压力变送器干扰问题

    你应该描述一下具体一些.兄弟们才有解答.

回复人:yyzzyyzz 

 回复时间:2005/7/30 22:17:00

支持(378) | 反对(435)

 

    回复:压力变送器干扰问题

    就是恒压供水系统中管道上的压力变送器给变频器的4mA-20mA电流信号有干扰现象,变频器一启动电流信号会突变成70mA左右,请各位指教.

回复人:cxpdaily 

 回复时间:2005/7/30 22:57:00

支持(390) | 反对(446)

 

    回复:接地

    传感器屏蔽线接你电源的地线,其它的电源要有地线,指的是大地

回复人:yyzzyyzz 

 回复时间:2005/7/31 12:59:00

支持(305) | 反对(691)

 

    回复:干扰问题

    你说的这些我都试过了,可是不行啊,单端接地和两端接地我都试过了,还是有干扰,会不会是24V直流电源的问题啊,有没有直流电源引起的干扰呢,请指教。还有传感器的电线我用的是屏蔽线,有什么特别 的要求吗?

回复人:liufagui 

 回复时间:2005/8/22 9:46:00

支持(387) | 反对(352)

 

    回复:解决问题

    当变频器一启动,就会产生高次谐波电磁信号,传感器的处理放大电路处理有问题,所以会乱跳,而不启动变频器时是好的,接地是没有用的,加信号隔离器电抗器可能有点用处,建议是换一台压力变送器,主要是变送器没有这种抗干扰设计电路,要不你打手机试试,也会跳动,买变送器的时候用手机试试看有干扰没有再确定是否购买
    有问题:13237484382

回复人:ZHOUQIYIN 

 回复时间:2005/8/1 17:11:00

支持(350) | 反对(627)

 

    回复::干扰问题

    我同意上面兄弟的说法,你检查你的变频器输出端有无加防干扰用的磁环,及接地有没有问题?变频器哪产的?

回复人:yyzzyyzz 

 回复时间:2005/8/2 19:58:00

支持(515) | 反对(492)

 

    回复:变频器干扰问题

    你说的有道理,我也是怀疑是变频器的问题,虽然我没有在变频器的出线加磁环,我用的是ABB变频器,我单位还有好几台用ABB变频器恒压供水系统的都没有在出线用磁环,就这台出现这种情况,而且这台变频器是新的。

回复人:ZHOUQIYIN 

 回复时间:2005/8/7 13:48:00

支持(462) | 反对(1164)

 

    回复:变频器干扰问题

    你用替换的方法试一下究竟是谁干扰谁,应该可以得出结论.不妨一试.因为大家只是针对问题谈看法没有在现场.可能有些方法有用.

回复人:gzhzcjy 

 回复时间:2005/8/10 19:13:00

支持(379) | 反对(1386)

 

    回复:好办!

    我做水塔恒压时也发生过类是情况,一开变频后,二次表数字变化异常,变频给定信号波动。只要在给定信号回路加上一各信号隔离器,搞掂!

回复人:260275961 

 回复时间:2012/6/6 12:00:00

支持(300) | 反对(331)

 

    加隔离是个办法,还有就是变频要可靠接地,传感器信号线屏蔽单端接地

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳