如何解决恒压供水系统中压力变送器干扰问题,请各位指教. |
|
以下是关于《压力变送器干扰问题》论题的回复(共13篇) |
回复:压力变送器干扰问题
压力变送器屏避电缆可靠接地!改变变频器载波频率!加电抗器消除干扰!
|
|
回复:这是压力变送器电路的抗干扰问题
当变频器一启动,就会产生高次谐波电磁信号,传感器的处理放大电路处理有问题,所以会乱跳,而不启动变频器时是好的,要不你打手机试试,也会跳动
有问题:13237484382
|
|
回复:可能是变频器干扰
我们也遇到过这种情况,开始认为是变频器的输出电源干扰,把信号线和动力线分开还是不行,最后换了个变频器好了,可能是变频器干扰。你可以给变频器加电抗器。仅供参考
|
|
回复::压力变送器干扰问题
你应该描述一下具体一些.兄弟们才有解答.
|
|
回复:压力变送器干扰问题
就是恒压供水系统中管道上的压力变送器给变频器的4mA-20mA电流信号有干扰现象,变频器一启动电流信号会突变成70mA左右,请各位指教.
|
|
回复:接地
传感器屏蔽线接你电源的地线,其它的电源要有地线,指的是大地
|
|
回复:干扰问题
你说的这些我都试过了,可是不行啊,单端接地和两端接地我都试过了,还是有干扰,会不会是24V直流电源的问题啊,有没有直流电源引起的干扰呢,请指教。还有传感器的电线我用的是屏蔽线,有什么特别 的要求吗?
|
|
回复:解决问题
当变频器一启动,就会产生高次谐波电磁信号,传感器的处理放大电路处理有问题,所以会乱跳,而不启动变频器时是好的,接地是没有用的,加信号隔离器电抗器可能有点用处,建议是换一台压力变送器,主要是变送器没有这种抗干扰设计电路,要不你打手机试试,也会跳动,买变送器的时候用手机试试看有干扰没有再确定是否购买
有问题:13237484382
|
|
回复::干扰问题
我同意上面兄弟的说法,你检查你的变频器输出端有无加防干扰用的磁环,及接地有没有问题?变频器哪产的?
|
|
回复:变频器干扰问题
你说的有道理,我也是怀疑是变频器的问题,虽然我没有在变频器的出线加磁环,我用的是ABB变频器,我单位还有好几台用ABB变频器恒压供水系统的都没有在出线用磁环,就这台出现这种情况,而且这台变频器是新的。
|
|
回复:变频器干扰问题
你用替换的方法试一下究竟是谁干扰谁,应该可以得出结论.不妨一试.因为大家只是针对问题谈看法没有在现场.可能有些方法有用.
|
|
回复:好办!
我做水塔恒压时也发生过类是情况,一开变频后,二次表数字变化异常,变频给定信号波动。只要在给定信号回路加上一各信号隔离器,搞掂!
|
|
加隔离是个办法,还有就是变频要可靠接地,传感器信号线屏蔽单端接地
|
|
|