发表人:yubs899 发表时间:2005/8/14 11:08:00  

 

 本栏论题: 控制线路的安装步骤和方法如下:  [2107]

    一、控制线路的安装步骤和方法如下:
   
    1.按元件明细表配齐电器元件,并进行检验。
   
    所有电气控制器件,至少应具有制造厂的名称或商标、型号或索引号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则应使装在器件上线圈的标志是显而易见的。
   
    2.安装控制箱(柜或板)
   
    控制板的尺寸应根据电器的安排情况决定。
   
    (1)电器的位置安排:尽可能组装在一起,使其成为一台或几台控制装置。只有那些必须安装在特定位置上的器件,如按钮、手动控制开关、位置传感器、离合器、电动机等,才允许分散安装在指定的位置上。
   
    安放发热元件时,必须使箱内所有元件的温升保持在它们的容许极限内。对发热很大的元件,如电动机的启动、制动电阻等,必须隔开安装,必要时可采用风冷。
   
    (2)可接近性:所有电器必须安装在便于更换、检测方便的地方。
   
    为了便于维修或调整,箱内电气元件的部位,必须位于离地0.4-2米之间。所有接线端子,必须位于离地至少0.2米处,以便于装拆导线。
   
    (3)间隔和爬电距离:安排器件必须符合规定的间隔和爬距离,并应考虑有关的维修条件。
   
    控制箱中的裸露、无电弧的带电零件与控制箱导体壁板间的间隙为:对于250伏以下的电压,间隙应不小于15毫米;对于250-500伏的电压,间隙就不小于25毫米。
   
    (4)控制箱内电器的安排除必须符合上述有关要求外,还应做到:
   
    1)除了手动控制开关、信号灯和测量器件外,门上不要安装任何器件。
   
    2)由电源电压直接供电的电器最好装在一起,使其与只由控制电压供电的电器分开。
   
    3)电源开关必须装在箱内上方,且最好装在箱内右上方,其操作手柄应装在控制箱前面或侧面。电源开关的上方最好不安装其他电器,否则,应把电源开关用绝缘材料盖住,以防电击。
   
    4)箱内电器(如接触器、继电器等)应按原理图上的编号顺序,牢固安装在控制箱(板)上,并在醒目处贴上各元件相应的文字符号。
   
    5)控制箱内电器安装板的大小必须能自由通过控制箱或壁龛的门,以便于装卸。
   
    3.布线
   
    (1)选用导线:导线的选用要求如下:
   
    1)导线的类型 硬线只能用在固定安装于不动部件之间,且导线的截面积应不小于0.5平方毫米。若在有可能振动的场合必须采用软线。
   
    电源开关的负载侧可采用裸导线,但必须是直径大于3毫米的圆导线或者是厚度大于2毫米的扁导线,并应有预防直接接触的保护措施(如绝缘、间距、屏护等)。
   
    2)导线的绝缘:导线必须绝缘良好,并应具有抗化学腐蚀能力。在特殊条件下工作的导线,必须同时满足使用条件的要求。
   
    3)导线的截面积:在必须能承受正常条件下流过的最大稳定电流的同时,还应考虑到线路允许的电压降、导线的机械强度和与熔断器相配合。
   
    (2)敷线方法:所有导线从一个端子到另一个端子的走线必须是连续的,中间不得有接头。有接头的地方应加装接线盒。接线盒的位置应便于安装与检修,而且必须加盖,盒内导线必须留有足够的长度,以便于拆线和接线。
   
    敷线时,对明敷导线必须做到平直、整齐、走线合理等要求。
   
    (3)接线方法:所有导线的连接必须牢固,不得松动。在任何情况下,连接器件必须与连接的导线截面积和材料性质相适应。
   
    导线与端子的接线,一般一个端子只连接一根导线。有些端子不适合连接软导线时,可在导线端头上采用针形、叉形等冷压接线头。如果采用专门设计的端子,可以连接两根或多根导线,但导线的连接方式,必须是工艺上成熟的各种方式。如:夹紧、压接、焊接、绕接等。这些连接工艺应严格按照工序要求进行。
   
    导线的接头除必须采用焊接方法外,所有导线应当采用冷压接线头。如果电气设备在正常运行期间承受很大振动,则不许采用焊接的接头。
   
    二、配线原则
   
    板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
   
    1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
   
    2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
   
    3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
   
    4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
   
    5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
   
    6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
   
    7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
   
    8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
   
    9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
   
    10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
   
    11、如果线路简单可不套编码套管。
   
    三、导线的颜色标志:
   
    1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
   
    2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
   
    3、交流或直流动力电路应采用黑色:
   
    4、交流控制电路采用红色:
   
    5、直流控制电路采用蓝色:
   
    6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
   
    7、与保护导线连接的电路采用白色:
   
   

以下是关于《控制线路的安装步骤和方法如下:》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/24 19:00:00

支持(408) | 反对(356)

 

    易展成立五周年 50万感恩回馈!中国行业电子商务TOP100强,五周年庆典!感谢新老客户的支持,易展五周年庆典,50万回馈!告诉大家一个好消息,易展成立五周年,50万奉上,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳