发表人:NBWJHWJH 发表时间:2006/1/25 9:20:00  

 

 本栏论题: 变频起动后转为工频  [3078]

    30KW以下电动机我用变频起动后转为工频一切正常,用90KW电动机就不行了,在转为过程中短路跳闸,我用时间继电器在变频转为工频时延时几秒就好了,我如果用机械互锁接触器,不用时间继电器,能行吗?

以下是关于《变频起动后转为工频》论题的回复(共7篇)

回复人:黄茅老怪 

 回复时间:2006/4/5 19:43:00

支持(278) | 反对(780)

 

    回复:变频起动后转为工频

    富士的G11/P11有此功能的.

回复人:weijia9625 

 回复时间:2006/3/4 11:35:00

支持(614) | 反对(283)

 

    回复:变频起动后转为工频

    30KW以下的,用变频器外加接触器。没有别要的,成本高。建议用软启动器加接触器。
   

回复人:陈平19851020 

 回复时间:2006/2/27 1:04:00

支持(342) | 反对(302)

 

    回复:变频起动后转为工频

    我觉得要在变频器的出线端加一个接触器KM1,在KM1,断开后旁路接触器KM2才吸合,这样比较好些
    当然KM1和KM2要互锁.

回复人:lhkyyx170 

 回复时间:2006/2/6 23:37:00

支持(536) | 反对(429)

 

    回复:变频起动后转为工频

    太奢侈了吧,用软启动装置经济、简单、可靠、转换方便呀

回复人:NBWJHWJH 

 回复时间:2006/1/25 9:47:00

支持(652) | 反对(248)

 

    回复:变频起动后转为工频

    师傅们:帮帮忙!我第一次上工控网,不知怎么讨论?能谈一下吗?

回复人:booch 

 回复时间:2006/1/26 16:08:00

支持(373) | 反对(421)

 

    回复:电机越大,转换冲击电流就大,自然要跳闸,调整一下电流保护

    

回复人:jet 

 回复时间:2007/9/17 11:23:00

支持(386) | 反对(567)

 

    很简单啊,用时间继电器加KM1,KM2。或转换开关加KM1,KM2。都可以啊。KM1,KM2互锁啊。