·模拟电流信号为何比模拟电压信号的抗干扰能力好?
·USB/PPI电缆与S7-200 PLC CPU21X通信时的注意事项
·目前比较好用的国产PLC有哪几种型号,性能如何?
·台積工程師寫的信
·PLC系统需要几种保护措施
·“漏型/源型”是什么意思?
·台达M系列变频器接线图
·zigbee在仓库、仓储、物流智能定位信息系统中应用
更多..
智能大脑工控博客
高级工程师
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·蓄热式马蹄焰玻璃窑炉结构图
·智能型仪器仪表的组网和应用(1)
·wicc与S7-300R的CPU通讯的的方法
·横火焰浮法玻璃窑炉剖面示意图
·关于识别系统,请高手赐教
·工控行业,苦海无边,不知道该为你加油!还是为你感怀!
·该如何指导下一代学好工控技术
·碳势控制组态
·三菱FX2N应用指令集
·PLC编程(梯形图)
·IEC1131-3标准编程语言
·台达SC系列PLC在食品脱氧剂投入机控制系统中应用
·利用PLC实现啤酒发酵罐温度的自动控制
·SIMATIC S7系统安装——S7-400前连接器的接线
·PLC在电厂输煤自控系统中的应用
诚聘:电气工程师(软件编程)
求职:工程设计(大学本科、工程师)
求职:现场调试(大学专科、工程师)
求职:软件编程(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
西门子PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
软件是S7的V3.1.2.22,在WIN98里与PLC224可通信连接,但在WIN2000里面却不行,不知是何故?手提电脑为IBM TP600E,所有硬件无冲突
以下是关于《西门子S7-200的软件与PLC通信问题,请教各位。》论题的回复(共17篇,分2页显示)
共2页 第1页 末页 下一页
回复时间:2004/3/17 16:38:00
支持(489) | 反对(470)
回复:ssss 软件是S7的V3.1.的版本低的原因
软件是S7的V3.1.的版本低的原因
回复时间:2004/2/20 14:31:00
支持(709) | 反对(317)
回复:点击通讯设置,设置参数,你的参数设置不对,不是windows的问题 通讯地址一般容易设置不对,1、2
通讯地址一般容易设置不对,1、2
回复时间:2004/3/16 16:22:00
支持(886) | 反对(410)
回复:谢谢你的提醒,我的设置没有太大问题,是和原来可以通讯的设置一模一样! 我想关键是windows本身能通讯上就好了,我就可以确定问题的所在,可是我在windows下都无法访问?
我想关键是windows本身能通讯上就好了,我就可以确定问题的所在,可是我在windows下都无法访问?
回复时间:2003/5/11 18:35:00
支持(357) | 反对(426)
回复:你的电脑安装的其它软件占用了串口 你的电脑安装的其它软件占用了串口
你的电脑安装的其它软件占用了串口
回复时间:2003/5/7 23:40:00
支持(450) | 反对(462)
回复:我用得好好的,可能安装的问题吧?
回复时间:2002/9/10 9:43:00
支持(363) | 反对(446)
回复:问题解决,感谢各位朋友。 感谢各位的大力支持,现在问题已经解决了,我装的S7软件版本是V3。1。2。22,现在再装一个V3。1。0。31就行了,估计原来的版本通信安装问题。
感谢各位的大力支持,现在问题已经解决了,我装的S7软件版本是V3。1。2。22,现在再装一个V3。1。0。31就行了,估计原来的版本通信安装问题。
支持(762) | 反对(398)
回复:谢谢大家
回复时间:2002/9/9 17:21:00
支持(476) | 反对(736)
回复:西门子S7-200的软件与PLC通信问题,请教各位。 换一个串口!
换一个串口!
回复时间:2002/9/9 17:28:00
支持(383) | 反对(419)
回复:to zgf2199,你用过计算机吗?看看你的计算机再回答问题好吗?你用过s7-200吗?你会吗?
回复时间:2002/9/6 22:04:00
支持(572) | 反对(699)
回复:西门子S7-200的软件与PLC通信问题,请教各位。 2000系统用的是unicode,和98不同,还有2000中对串口的管理机制 也有所变化.要是你用的是控件(vc or vb),那么在98中好好的,在 2000必出问题
2000系统用的是unicode,和98不同,还有2000中对串口的管理机制 也有所变化.要是你用的是控件(vc or vb),那么在98中好好的,在 2000必出问题
回复时间:2002/9/6 19:39:00
支持(414) | 反对(547)
回复:你的win2000肯定世街摊盗版的,软件不完全,你用原盘复制的,就不会有问题了。
回复时间:2002/9/6 20:16:00
支持(391) | 反对(360)
回复:你的win2000肯定世街摊盗版的,软件不完全,你用原盘复制的,就不会有问题了。 WIN2000的软件是绝对正版的,且已安装了SP3及所有补丁。
WIN2000的软件是绝对正版的,且已安装了SP3及所有补丁。
回复时间:2002/9/7 16:42:00
支持(395) | 反对(491)
回复:用win2000sp3是没有任何问题的,我用的就是,很好,看看通讯设置是否有问题 1、软件通讯设置: 远程地址:2 本地地址: 0 协议:ppi 波特率:9.6kbps 模式:11位 ppi电缆的波段开关设置:010000
1、软件通讯设置: 远程地址:2 本地地址: 0 协议:ppi 波特率:9.6kbps 模式:11位 ppi电缆的波段开关设置:010000
回复时间:2007/10/16 19:34:00
支持(525) | 反对(605)
不了解
回复时间:2013/10/1 10:37:00
支持(414) | 反对(469)
S7-200手册里有解绍
共2页 第1页 末页 页次: 1 2 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
玻璃配料系统排料机用
Baldor MFH
土耳其ATEK磁栅
意大利Motor P
三菱 西门子 PLC
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳