注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- 西门子PLC论坛 -- PLC网络通信

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:nafaxu 发表时间:2002/9/6 19:21:00  

 

 本栏论题: 西门子S7-200的软件与PLC通信问题,请教各位。  [6509]

    软件是S7的V3.1.2.22,在WIN98里与PLC224可通信连接,但在WIN2000里面却不行,不知是何故?手提电脑为IBM TP600E,所有硬件无冲突
   
   
   

以下是关于《西门子S7-200的软件与PLC通信问题,请教各位。》论题的回复(共17篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:zfzf68 

 回复时间:2004/3/17 16:38:00

支持(450) | 反对(437)

 

    回复:ssss

    软件是S7的V3.1.的版本低的原因

回复人:长江 

 回复时间:2004/2/20 14:31:00

支持(672) | 反对(275)

 

    回复:点击通讯设置,设置参数,你的参数设置不对,不是windows的问题

    通讯地址一般容易设置不对,1、2

回复人:xiaozheng 

 回复时间:2004/3/16 16:22:00

支持(835) | 反对(351)

 

    回复:谢谢你的提醒,我的设置没有太大问题,是和原来可以通讯的设置一模一样!

    我想关键是windows本身能通讯上就好了,我就可以确定问题的所在,可是我在windows下都无法访问?

回复人:nbhill 

 回复时间:2003/5/11 18:35:00

支持(324) | 反对(389)

 

    回复:你的电脑安装的其它软件占用了串口

    你的电脑安装的其它软件占用了串口

回复人:fei 

 回复时间:2003/5/7 23:40:00

支持(365) | 反对(399)

 

    回复:我用得好好的,可能安装的问题吧?

    

回复人:nafaxu 

 回复时间:2002/9/10 9:43:00

支持(311) | 反对(407)

 

    回复:问题解决,感谢各位朋友。

    感谢各位的大力支持,现在问题已经解决了,我装的S7软件版本是V3。1。2。22,现在再装一个V3。1。0。31就行了,估计原来的版本通信安装问题。
   
   
   

回复人:nafaxu 

 回复时间:2002/9/10 9:43:00

支持(684) | 反对(337)

 

    回复:谢谢大家

    
   
   

回复人:zgf2199 

 回复时间:2002/9/9 17:21:00

支持(418) | 反对(670)

 

    回复:西门子S7-200的软件与PLC通信问题,请教各位。

    换一个串口!
   
   
   

回复人:market 

 回复时间:2002/9/9 17:28:00

支持(321) | 反对(356)

 

    回复:to zgf2199,你用过计算机吗?看看你的计算机再回答问题好吗?你用过s7-200吗?你会吗?

    
   
   

回复人:xialingxue 

 回复时间:2002/9/6 22:04:00

支持(483) | 反对(654)

 

    回复:西门子S7-200的软件与PLC通信问题,请教各位。

    2000系统用的是unicode,和98不同,还有2000中对串口的管理机制
    也有所变化.要是你用的是控件(vc or vb),那么在98中好好的,在
    2000必出问题
   
   
   

回复人:cg 

 回复时间:2002/9/6 19:39:00

支持(331) | 反对(435)

 

    回复:你的win2000肯定世街摊盗版的,软件不完全,你用原盘复制的,就不会有问题了。

    
   
   
   

回复人:nafaxu 

 回复时间:2002/9/6 20:16:00

支持(328) | 反对(325)

 

    回复:你的win2000肯定世街摊盗版的,软件不完全,你用原盘复制的,就不会有问题了。

    WIN2000的软件是绝对正版的,且已安装了SP3及所有补丁。
   
   
   

回复人:zhangmin 

 回复时间:2002/9/7 16:42:00

支持(352) | 反对(456)

 

    回复:用win2000sp3是没有任何问题的,我用的就是,很好,看看通讯设置是否有问题

    1、软件通讯设置:
    远程地址:2
    本地地址: 0
    协议:ppi
    波特率:9.6kbps
    模式:11位
   
    ppi电缆的波段开关设置:010000
   
   
   
   
   

回复人:donghp 

 回复时间:2007/10/16 19:34:00

支持(451) | 反对(504)

 

    不了解

回复人:夜郎自大 

 回复时间:2013/10/1 10:37:00

支持(361) | 反对(260)

 

    S7-200手册里有解绍

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳