|
|
|
发表人:hzfcjybc |
发表时间:2003/8/19 23:39:00 |
|
|
本栏论题: |
温度传感器测温有困难 请找我 [40218] |
无论您在石油、化工、冶金、电力、科研等行业,只要是测量温度的传感器有困难,请尽管找我。无论是高、中、低温的最严重磨损、腐蚀、碳化、氧化、灰化和氢脆。或者您需要特别细小¢,或者特别长度的。我为您免费提供样品。 |
|
以下是关于《温度传感器测温有困难 请找我》论题的回复(共62篇,分5页显示) |
回复:温度传感器测温有困难 请找我
你好,我想设计一个温度控制电路,功能是通过一个热敏电阻检测物体温度,然后我对物体制冷到-20度,然后实现功能当温度降到低于-20度时自动停止制冷,-10时又开始制冷。
这个电路怎么设计好,请教,紧急需要帮助!
|
|
回复:温度传感器测温有困难 请找我
简单:用Pt-100做测温元件,用带有上下偏差控制功能的控制表,并且将控制点设定好,最后加上一个功率控制回路就OK。
|
|
回复:温度传感器测温有困难 请找我
我要检测工件高频加热后的温度,温度范围在900-1200度,工件形状如弹簧,不规则,我希望采用红外线温度传感器,室温环境下检测,能帮我选型吗?或有别的方法能实现。
|
|
回复:温度传感器测温有困难 请找我
请告知你的联系方式,我要热电偶!
|
|
回复:瑞菱
6ES5-951-7LD21 6ES5-490-7LB11 6ES5-943-7UB11 6ES5-490-7LB21
6ES5-451-7LA12 6ES5-705-0AF00 6ES5-420-7LA11 6ES5-725-0AF00
6ES5-460-7LA13 6ES5-734-2BF00 6ES5-456-7LA11 6ES5-752-0AA23
6ES5-436-7LA11 6ES5-752-0AA12 6ES5-306-7LA11 6ES5-752-0AA21
6ES5-554-3UB11 6ES5-375-0LC41 6ES5-375-0LD21(新)
6ES5-420-7LA11 6ES5-431-7LA12 6ES5-456-7LA11 6ES5-470-7LA12
6ES5-951-7LD21 6ES5-470-7LC12 6ES5-441-7LA12 6ES5-421-8MA12
6ES5-451-7LA12 6ES5-431-8MC11 6ES5-454-7LA11 6ES5-470-8MA12
6ES5-458-7LC11 6ES5-470-8MC12 6ES5-430-7LA12 6ES5-441-8MA11
6ES5-435-7LA11 6ES5-931-8MD11 6ES5 526-3LG11 6ES5 420-7LA11
6ES5 942-7UA12 6ES5 314-3UAA11 6ES5 441-7LA11 6ES5 470-7LB12
6ES5 943-7UA22 6ES5 305-7LA11 6ES5 465-7LA11 6ES5 306-7LA11
6ES5 451-4UA12 6ES5 451-4UA13 6ES5 430-4UA13 6ES5 183-3UA12
6ES5 955-3LC14 6ES5 135-3UA11 6ES5 312-5CA11 6ES5 421-8MA12
6ES5 431-8MA11 6ES5 451-8MA11 6ES5 441-8MA11 6ES5 451-8MA11
6ES5 482-8MA13 6ES5 451-7LA11 6ES5 430-7LA12 6ES5 942-7UB11
6ES5 306-7LA11 6ES5 490-7LB21 6ES5 464-8ME11 6ES5 441-8MA11
6ES5 431-8MA11 6ES5 451-8MA12 6ES5 490-8MB11 6ES5 103-8MA03
6ES5 102-8MA02 6ES5 931-8MD11 6ES5 700-8MA11 6ES5 315-8MA11
6ES5 377-0AA21 6ES5 376-1AA21 6ES5 308-3UA12 6ES5 318-8MA12
6ES5 605-0UB12 6ES5 242-1AA32 6ES5 470-4UA12
6ES5 302-3KA11 6ES5 470-7LA13 6ES5 305-7LA11 6ES5 470-7LC12
6ES5 311-3KA11 6ES5 490-7LA11 6ES5 374-1KH21 6ES5 490-7LB21
6ES5 374-2KG21 6ES5 490-7SA11 6ES5 375-OLC41 6ES5 490-7SA21
6ES5 376-0AA21 6ES5 526-3LA22 6ES5 430-7LA12 6ES5 544-3UB11
6ES5 430-4UA13 6ES5 705-0AF00 6ES5 430-4UA12 6ES5 752-0AA42
6ES5 432 4UA12 6ES5 788-8MA11 6ES5 451-7LA21 6ES5 941-7UB11
6ES5 451-4UA13 6ES5 944-7UB21 6ES5 451-4UA12 6ES5 951-7LB14
6ES5 460-7LA13 6ES5 460-4UA13 6ES5 430-7LA12 6ES5 470-7LC12
6ES5 441-7LA11 6ES5 491-OLD11 6ES5 491-OLB11 6ES5 465-7LA13
6ES5 942-7UB11 6ES5 305-7LA1
|
|
回复:瑞菱
大量收购S5产品,新旧即可
6ES5928-3UA21
6ES5734-1BD20
6ES5374-1KH21
6ES5441-8MA11
6ES5700-8MA11
联系人:曾峰 13995616247
黄梓君 13971263009
邮箱:zengfeng_03@sina.com
公司名称:武汉凯凯自控设备有限公司
公司地址:武汉市武珞路460号聚豪华庭2501室
联系方式:027-50704325
传真 :027-50701605
|
|
回复:带电体的温度传感器咋就这么难找?
我想找一种热电阻(或热电偶),装在带电母排(交流700V)上测温,但是问过好多厂家,都不能肯定能用(绝缘都不能肯定),有的干脆就是糊里糊涂,我真不明白,这么大的电力测温市场,厂家就不能好好做一做,难道非的用什么光纤测温、红外测温,为测一个点的温度花几千块钱才心甘。谢谢 email:strongk@fsdi.com.cn
|
|
回复:rl
FX2、FX1—48MR F1、F2—20MR FXOS—30MR
FX2、FX1—32MR F1、F2—12MR FXOS—20MR
FX2、FX1—24MR FXOS—14MR
FX2、FX1—16MR FXO—30MR FXO—20MR
|
|
回复:我已解决了这个问题
我已做了两次实验,完全能够达到绝缘要求,可以解决的。
|
|
回复:我可以给您解决
请您告知规格(包括¢、长度)、安装要求等,我可以给您解决。
|
|
回复:在用热电偶测量温度的时候,偶应该和被测物体保持多少距离?
也就是在工业炉中,热电偶的插入深度应该是多少?
|
|
回复:根据实际要求,分别对待
根据实际要求而定,大致是¢300mm以下,插入深度在55%左右,¢350mm以上,插入深度在35%—45%即可。具体还要看温度、流速情况而定。
|
|
回复:根据实际要求,分别对待
我用的是600MM的K型热电偶,表是RKC的CD901,从炉顶基本完全插入,但表显温度与水银计显温度能差40多度!
瞬间换表头,显示相同,说明RKC正常。
换热电偶,显示也相同,说明热电偶也基本正常。
用的是补偿导线,但温差仍然存在。
这个问题是在哪儿?怎么解决?
|
|
回复:有关SIEMENSR的EM231模块
现在有EM231 AI2XRTD(EM231-7BD21-0XA0)
接PT-100
TD200的文本显示!接线正确!SF不亮
现场温度30度左右!
但一直显示在70度左右!PT100换过还是一样!
先谢过了!
|
|
|