发表人:windawn |
发表时间:2003/6/5 16:49:00 |
|
|
如何选择断路器呢?根据电机的额定电流还是启动电流!谢谢 |
|
以下是关于《如何选择断路器呢?》论题的回复(共13篇) |
|
回复:回复如何选择断路器呢
电流I=1.5*I(最大电机额定电流)+I(剩下所有电机电流总和)
|
|
|
回复:告诉我具体情况
断路器的选择首先考虑的是配电用,还是电动机用,接下来考虑断路器的额定电流,因为断路器本身提供冲击电流的缓冲时间,还有,要看具体情况。
|
|
|
回复:要看启动时的冲击电流。
要看启动时的冲击电流。
|
|
|
回复:选择的标准是负载额定电流的1.5倍,要是看启动电流累死你!
|
|
|
回复:dsa
根据电机的额定电流配的,一般是 额定电流的1.2倍.
|
|
|
回复:我说说我的意见。
选择断路器要有如下要求:
1、首先是额定电压和额定电流要满足要求
2、确定负荷的类型,如照明还是电机等,选择相应曲线的断路器。
3、选择短路电流的值。
|
|
|
回复:我补充一点
选择断路器除了要根据负载不同,选用不同的过载脱扣曲线及短路脱扣曲线。大电流断路器是否采用三段保护,具体断路器过载整定电流选择以外,还要注意断路器的安装方式(如固定式、抽屉式、插拔式等)
|
|
|
http://hi.baidu.com/lsh3213 说价格最低也许你不信,不过比过之后,你就知道了,我公司的优势在哪,包括健全的物流体系,不信,你可以给鄙人来个电话,将不让你所望
你可以给我来个电话,绝对都是正品,上海福大自动化科技有限公司,施耐德一级代理商,不存在任何假货问题,用人格担保 13795447976 林先生
|
|
|