|
|
|
|
发表人:luming |
发表时间:2003/6/22 15:19:00 |
|
|
| 本栏论题: |
电容器切换接触器和普通的接触器有什么不同,价格如何。用普通的替代行吗? [8019] |
电容器切换接触器和普通的接触器有什么不同,价格如何。用普通的替代行吗? |
|
以下是关于《电容器切换接触器和普通的接触器有什么不同,价格如何。用普通的替代行吗?》论题的回复(共11篇) |
|
回复:不行
电容器用的可以抑制涌流。普通的不行。
因为电容器刚接触时相当于短路。
|
|
|
回复:可以用普通接触器,但要降容使用
我厂用CJ20的接触器控制电容器切换,250A的接触器用在150A上,效果比较满意。
理论上讲应该用电容器切换接触器,但购买比较困难,要买到好货更难。不如用普通接触器,挑选余地大些。
一点小体会,供你参考。
|
|
|
回复:电子式零投切交流接触器介绍
专利产品:
CJTF系列电子式零投切交流接触器,是我公司历经多年研发成功的高科技专利产品,属二十一世纪绿色环保电器。
系列产品特点:投入时无涌流,切除时无过电压;主触头投入和切除时均无负荷;对电网和器件本身冲击小;运行中无高次谐波干扰;电器寿命比传统产品提高5~10倍。对于重要电器设备,具有过电流保护功能远程通讯遥控等功能。据中科院上海情报中心检索,该系列产品达到国际先进水平。
系列产品规格:工作电压为220V~660V,额定电流为25A~630A。
该系列产品应用广泛,特别适合投切电力电容器的开关控制,其控制组合方案灵活,既可单相电容分补偿,又可三相电容共补偿。新一代产品将电子开关和电力电容集成为一体化(CPS)装置,并具有过流保护及自诊断功能,可免除外接熔断丝,体积小,更方便使用。
其他工业应用场所,如:起重电机,升降机,电梯,轧钢机,高频电炉等须频繁启动投切的场合;还有,煤矿、化工等严格禁止电弧火花的行业。
邓勇民 2004.1.18 E-mail:ad50367112@126.com
|
|
|
回复:接触器切换电容器负载应该不像接触器切换笼型电动机负载那样产生电流拉弧现象
'接触器切换电容器负载'应该不像'接触器切换笼型电动机负载'那样产生电流拉弧现象,不知我得理解对不对?请多指教!欢迎讨论!
|
|
|
回复:kk
电容器切换接触器最大的特点是能够承受大电流的冲击。
|
|
|
回复:当然不行!
普通接触器都是按照感性负载和阻性负载设计的。具体查电工手册,AC-1是阻性,AC-3是笼型电动机负载。普通接触器主要是考虑这两种负载
|
|
|
电容器切换接触器要使用AC-6的接触器,因为在电容器投切的时候有很大的涌流出线,普通的接触器承受不了
|
|
|