回复:请指教
传感器形式多样.电压,电流互感器我认为可以算.至于作用,是把把不可见的电压,电流量转化为可见的数字或状态
|
|
回复:什么是电流传感器什么是电压传感器,他们分别有什么用
在测量交变电流的大电压时,为能够安全测量在火线和地线之间并联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电压表,由于输入线圈的匝数大于输出线圈的匝数,因此输出电压小于输入电压,电压互感器就是降压变压器.
电流互感器
在测量交变电流的大电流时,为能够安全测量在火线(或地线)上串联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电流表,由于输入线圈的匝数小于输出线圈的匝数,因此输出电流小于输入电流(这时的输出电压大于输入电压,但是由于变压器是串联在电路中所以输入电压很小,输出电压也不大),电流互感器就是升压(降流)变压器.
|
|
回复:什么是电流传感器什么是电压传感器,他们分别有什么用
这东西害的老子的变送器不好卖了~!
不过是个趋势
|
|
回复:什么是电流传感器什么是电压传感器,他们分别有什么用
电流传感器分为直测的和磁平衡的
直测式霍尔电流传感器
原边电流Ip产生的磁通量聚集在磁路中,并由霍尔器件检测出霍尔电压信号,经过放大器放大,该电压信号精确地反映原边电流。
磁平衡霍尔电流传感器
原边电流Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电流。
磁平衡霍尔电压传感器
原边电压Vp通过原边电阻R1转换为原边电流Ip,Ip产生的磁通量与霍尔电压经放大产生的副边电流Is通过副边线圈所产生的磁通量相平衡。副边电流Is精确地反映原边电压。
|
|
回复:什么是电流传感器什么是电压传感器,他们分别有什么用
你这就不对了是
我是一个在校学生也是本站新人
我本没有发言权的
不过还是不得不说一下
别人说的还是有点理由是
也不是牛不对马是
|
|
回复:自己所知
电压传感器是指从电压互感器取出的信号传到仪表直接显示或是再传到变送器输出4-20ma的信号传到上位机用数字显示.电流也是如此
|
|
回复:个人看法
我不是什么专业人士,根据我的了解没有电流传感器和电压传感器的说明,只能说传感器的输出形式是电流还是电压,传感器把模拟信号(如压力)转换成对应的数字信号(电压或电流),我们通过读取这些数字电信号,根据对应关系确定当前的压力。如0-35MPa的压力对应4-20MA的电流或0-35MPa的压力对应1-5V的电压。
|
|
回复:电压互感器和电流互感器的工作原理
互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感器和电流互感器。
在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。
互感器的内部结构就是变压器。按照变压器的原理运行。
电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。
电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。
电压表相当于电压互感器大负载(阻抗大)测量装置。电流表相当于电流互感器小负载(阻抗小)测量装置。
|
|
回复:电压互感器和电流互感器的工作原理
什么是电压(电流)传感器?你讲的是互感器,概念没搞清!
|
|
回复:电压互感器和电流互感器的工作原理
别人问的是电压传感器和电流传感器的区别,您说是?,牛头不对马嘴啊
|
|
回复:具体电讯
电话 025-52773843
025-52773345
或者请留下你的电话.
|
|
回复:变流、变压
变流、变压。
用作检测、保护等作用。
|
|
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。
当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果:
(1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。
(2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。
(3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。
互感器和变压器的工作原理相同,都是运用电磁感应原理来工作的.变压器的作用是将一种等级的电压变换成另一种等级的同频率的电压,它只能实现电压的变换,不能实现功率的变换.互感器分为电压互感器和电流互感器.电压互感器的作用是供给测量仪表,继电器等电压,从而正确的反映一次电气系统的各种运行情况.使测量仪表,继电器等二次电气系统与一次电气系统隔离,以保证人员和二次设备的安全,将一次电气系统的高电压变换成同意标准的低电压值(100伏,100/1.732伏,100/3伏). 电力互感器的作用与电压互感器的作用基本相同,不同的就是电流互感器是将一次电气系统的大电流变换成标准的5安或1安供给继续电器,测量仪表的电流线圈.
|
|
|