发表人:王攀祥 |
发表时间:2006/4/14 23:34:00 |
|
|
| 本栏论题: |
台湾的异步电机的额定电流到底是怎么标的? [1529] |
我公司是一家专业生产液压设备的厂家,用的三相异步电机全是台湾产的:但烦的事:
按照.功率=相数×相电流×功变率因数×相电压.的计算方法验证,发现无论怎么计算,与它厂家所标的相差太远,真搞不懂是怎么回事?
如
2.2KW的电机标的是6A.根据计算应该=6÷1.732×380 ×3×0.8=3KW 请问大家这是怎么回事?帮帮我?我实在想不出来? |
|
以下是关于《台湾的异步电机的额定电流到底是怎么标的?》论题的回复(共3篇) |
|
回复:台湾的异步电机的额定电流到底是怎么标的?
老兄,检查一下电压,核对一下功率因素,跟星形还是三角形接法没有关系.铭牌上标出了功率因素是0.8吗?
|
|
|
回复:台湾的异步电机的额定电流到底是怎么标的?
线电压220伏,角接吧
|
|
|
回复:台湾的异步电机的额定电流到底是怎么标的?
我的个人意见是:铭牌上标的功率可能是电动机轴上的机械功率,另外问一下这个电机定子是不是星形接法.
|
|
|