发表人:飞机007 发表时间:2006/11/5 11:26:00  

 

 本栏论题: 能否提高功率因数  [1991]

    本人对补偿电容能提高电动机的功率因数有点模糊,在下敬请各位同仁指点迷津。谢了!有一台10千瓦的电动机想通过并联电容器来提高其的功率因数〈减低其的耗电量〉应该并联多大的电容才合适?是并在电源进线端,还是并在电动机接线端的好?并联后对其它的用电设备有没影响?关键是本人的做法对〈减低耗电量〉有没效果?

以下是关于《能否提高功率因数》论题的回复(共1篇)

回复人:gd2_yyy 

 回复时间:2006/11/6 10:30:00

支持(413) | 反对(373)

 

    回复:能否提高功率因数

    10千瓦电机并接补偿电容很少见,如果不是因为线路过细、过长造成压降较大,电机难以正常运转或线路发热,最好别补偿,原因是:1、提高功率因数一般对用户起不到节电效果,因线路压降减少,电压升高,电机的输入输出功率都会增加,结果是反而增加用电量,增加电费支出。2、电容器的故障率往往大于其它电器,除初次投资费用外,今后的维修费用也会增加,同时还会增加生产停机时间。3、并联电容器后,电机如果是直接启动,还会增加线路、开关、接触器等电器的冲击电流,降低其使用寿命。所以请慎用!