    用PLC的過程中,很經常出現因燒輸出點而改程式或者修PLC的問題,這問題通常是出在繼電器型的PLC上.PLC上的某個輸出點動作頻繁,且電流過大,就容易發生觸點不動作或者常期粘連,這樣會導致一些誤動作.
    解決方案:把PLC輸出形式換成晶體管,無觸點接觸,再加續流二極管防止晶體管擊穿.

以下是关于《如何保護PLC的輸出接點》论题的回复(共1篇)

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2007/6/16 10:52:00

支持(254) | 反对(316)

 

    个人看法:
    你的方法是挺好,但在做项目时每个输出配置续流二极管很麻烦。最好PLC输出是晶体管,外配置触点容量较大10a以上的继电器。或固态继电器。最好