FZ系列9、12、20、25、30型穿孔穿芯一体化交流电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
■FZ系列产品为单匝穿孔穿芯式结构,使用时无需改动测量主回路,便于现场连接,原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
主要特点:
◆专为电力电气自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器;
◆采用单匝穿孔穿芯式结构,将电流互感器和电流变送器两部分组合为一体化设计;
◆无感电阻并联在电流互感器次级改变电流输出为电压输出,解决了由于次级意外开路时产生的高电压对设备与人员的伤害;
◆具有国内首创4种补偿措施:①零位补偿、②线性补偿、③温度漂移补偿、④频率带宽补偿;
◆具有国内首创6大全面保护功能:①输入过载保护;②输出过流限制保护;③输出电流长时间短路保护;④两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护;⑤工作电源过压极限保护≤35V;⑥工作电源反接保护
◆原副边高度绝缘隔离;
◆高可靠性,高稳定性,高性价比;
◆特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统;
◆超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。
◆频率带宽:AC40~1000KHz
两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式,具有6大优点:
(1)不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;
(2)在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;
(3)电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
(4)各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
(5)将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便;
(6)在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
技术参数:
1.精度:优于0.5% ;
2.非线性失真:优于0.5%;
3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;
4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;
5.额定输入:5A……1KA(42个规格);
6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;
7.输出形式:两线制DC4~20mA;
8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
9.响应时间:≤100mS;
10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;
11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA
注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;
(2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。
12.输入过载保护:30倍1min;
13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
14. 两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电35A/20ms/1.5KW;
15.两线端口设置有+24V电源反接保护;
16.输出电流设置有长时间短路保护限制;内部限制25mA+10%;
17.工作环境: -40℃~+80℃,10%~90%RH;
18.贮存温度: -50℃~+85℃;
19.执行标准: GB/T13850-1998;
20.系列型号,规格,接线示意图,产品外形,实物照片,安全注意事项。
http://www.188sx.com
http://www.188sx.com
|