发表人:whlly |
发表时间:2007/11/1 23:08:00 |
|
|
| 本栏论题: |
S7-200方案咨询,请大家帮忙 [2198] |
S7-200,现场有485通讯的电磁流量计、485通讯的变频器、485通讯的消毒设备、液位传感器各一。通过液位的高低来控制电磁流量计、变频器、消毒设备的开启和频率。选什么样的200呢?3个485设备如何连接呢?另外还用组态软件采集电磁流量计、变频器、液位的数据。如果不开工控机的话,PLC和这些传感器可以进行自动控制。工控机用来采集这些传感器的数据,不参与自动控制。请大家给与指导,选什么样的200的PLC?设备通信怎么连接?
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
以下是关于《S7-200方案咨询,请大家帮忙》论题的回复(共2篇) |
|
最好用S7-226吧,因为它有两个PPI口,一个可用做485通讯,用PLC将数据采集到PLC中.组态软件通过另一个口,将数据收集到上位机中,这样就可以解决了.
技术交流:13870662817 刘工 南昌明丰自动化科技有限公司
|
|
|