发表人:zr9903 发表时间:2003/9/23 20:32:00  

 

 本栏论题: 有关SIEMENSR的EM231模块!  [2805]

    现在有EM231 AI2XRTD(EM231-7BD21-0XA0)
    接PT-100
    TD200的文本显示!接线正确!SF不亮
    现场温度30度左右!
    但一直显示在70度左右!PT100换过还是一样!
    先谢过了!
   

以下是关于《有关SIEMENSR的EM231模块!》论题的回复(共3篇)

回复人:zr9903 

 回复时间:2003/9/24 7:58:00

支持(436) | 反对(388)

 

    回复:现在好了!

    EM231有一个组态DIP开关!
    其中SW7是有关测量温度单位的!
    摄氏——华氏
    这样就好了!

回复人:kantian 

 回复时间:2003/9/23 22:24:00

支持(405) | 反对(359)

 

    回复:PT-100不适合采用EM231,应该用EM235或专用的热电阻模块,你是如何接线的,需要一个输出电流作恒流源

    

回复人:jdxiao_007 

 回复时间:2010/3/15 20:21:00

支持(502) | 反对(394)

 

    正确