注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准
·选用自藕降压启动还是星三角启动
·PFS控制真的能“终结”PID控制吗?
·电动机起动时应注意的问题2
·怎样判断电机级数的好方法
·软启动器主电路图
·《自控系统与手控系统》
·西门子LOGO!的20个常见问题解答
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·西门子G110 如何进行通讯
·山社步进马达使用时应注意的事项
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·关于软启动器参数设置的几点说明(二)
·软启动与变频器启动方式的区别
·进行定子铁损试验,应注意什么?
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·单相交流电动机的旋转原理
·浅谈消防泵控制的可靠性
·变频调速改造一例
·变频器的结构——主电路
·利用变频器实现大惯量拖动系统准确停车
求职:产品销售(大学专科、在校大学生)
求职:工程安装(大学本科、工程师)
求职:产品研发(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我 最近在机床上使用变频器,,用的电主轴是5.5kw 350v 600hz型号 ,,工作电流只有7个安培,变频器实际输出大概7安培变频器显示也只有7安培远远不到oc过流保护,,为什么每台变频器每天不定时的报警过流呢????我想不通,,,请大家帮忙
以下是关于《呜呜,十台啊 ,,为什么都过流报警啊??》论题的回复(共2篇)
回复时间:2008/12/19 9:31:00
支持(451) | 反对(475)
这个东西不好说,并不是一定要过电流才报它的,有时候有其他原因也会报他,并且一办过电流和过热会一起报,不知道你用的哪个有没有过热报警,有的话就可以排除过热!!这样把,你加我QQ378873920我们交流下看把
回复时间:2011/1/4 16:07:00
支持(428) | 反对(479)
这应该是由变频器产生的谐波引起的.
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Motor Powe
Baldor直线电机
意大利Motor P
Baldor BSM
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳