S7-200与WINCC有多少种通讯方法? [7977] |
(1)PC/PPI电缆+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(2)CP5611/CP5512卡+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(3)NETLINK(德国赫优讯通讯电缆)+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(4)CP243-1+以太网卡+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(5)EM241+调制解调器+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(6)EM277作为从站+SIMATIC NET,通过OPC通道连接;
(7)EM277作为从站+WINAC,通过MPI通道连接;
(8)编写CPU22X的自由口协议(VB、C++、DELPHI等),通过OPC通道连接;
(9)PC/MPI电缆(USB接口)+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(10)如果有以太网接口的西门子触摸屏,WINCC可通过触摸屏以太网口从PLC获取数据;
(11)如果S7-200是S7-300/400的子站(不管是那种协议),WINCC可很方便从PLC获取数据;
(12)在excel/access里用高级语言与s7-200取得通讯,WINCC通过DDE方式获取数据;
|
|
以下是关于《S7-200与WINCC有多少种通讯方法?》论题的回复(共8篇) |
|
我有一个项目是S7200+wincc
试过两种方式都失败,
1、S7200+PC_ACCESS+PPI+WINCC
PC_ACCESS访问PLC正常,WINCC设置OPC,也 看到了PC_ACCESS的变量、地址,但在运行时,就是看不到数据,老是显示0或“????”
2、S7200+EM277+CP5613+WINCC
在SIMITEC中设置了PC_STATION和PROFIBUS,也看不出来到底连上没连上
请有经验的前辈指点
|
|
|
S7-200与WINCC可以直连,选择大连德嘉电子的ETH-PPI产品即可,省掉了OPC环节!详见www.dl-winbest.cn案例以及详细描述