发表人:氟利昂危害 发表时间:2009/2/23 18:19:00  

 

 本栏论题: 导线规格与载流量口诀  [6804]

    一、按功率计算电流的口诀之一
   
    1、用途
    这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
    电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
    2、口诀
    低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
    千瓦、电流,如何计算?电力加倍, 电热加半。 ①单相千瓦, 4.5安。 ②单相380, 电流两安半。 ③
    3、说明
    口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
    ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。
    [例1] 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。①
    [例2] 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
    电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。
    [例1] 3千瓦电加热器“电热加半”算得电流为4.5安。
    [例2] 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。②
    这口诀并不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
    [例1] 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。
    [例2] 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
   
    备注:①按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。此外,还有一些影响电流大小的因素。不过,作为估算,影响并不大。
    ②计算电流时,当电流达到十多按或几十安以上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
    [例3] 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。
    [例4] 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
    ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。
    同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。
    [例1] 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。
    [例2] 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。
    对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8 安。
    ③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,两流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要将“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。
    [例1] 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。
    [例2] 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。
    [例3] 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。
    二、按功率计算电流的口诀之二
    1、 用途
    上一口诀是计算功率在低压(380/220伏)下的电流,而这一口诀则是计算功率在高压下的电流。工厂中的配电变压器、大电炉的变压器或高压电动机等,绝大部分都是高压三相设备。它们的额定电压通常有6千伏或10千伏等几种。同低压一样,它们的电流也可以直接根据功率的大小来计算。
    2、 口诀
    高压每千伏安的电流,安。
    低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
   
    10千伏6/100,6千伏10/100。①若为千瓦, 再加两成。 ②
    3、 说明
    这句口诀是以千伏安(或千乏)为单位的三相用电设备为准,按10千伏或6千伏额定电压计算电流。对于以千瓦为单位的电动机,口诀单独作了说明。
    ①为了顺口,这句口诀宜读为“10千伏百六,6千伏百十”。这里“百六”就是“百分之六”,也

以下是关于《导线规格与载流量口诀》论题的回复(共7篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 18:25:00

支持(373) | 反对(264)

 

    大家知道“易展五周年庆 50万感恩回馈”的活动吗?就是这里:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:董俗人 

 回复时间:2010/2/4 10:35:00

支持(268) | 反对(398)

 

    学习。

回复人:liukaihui 

 回复时间:2010/3/5 11:29:00

支持(281) | 反对(304)

 

    好资料

回复人:liushuming 

 回复时间:2010/5/13 21:47:00

支持(369) | 反对(567)

 

    95比35载流量还要小!!??

回复人:l261173157 

 回复时间:2010/9/23 15:55:00

支持(702) | 反对(355)

 

    谢谢楼主学习

回复人:陈来春 

 回复时间:2010/10/23 21:01:00

支持(262) | 反对(312)

 

    就是要考虑趋肤效应

回复人:真心求学 

 回复时间:2011/3/12 16:11:00

支持(318) | 反对(450)

 

    只是从书上搬上来的一大堆理论!实际工作中真的如此吗?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳