发表人:为了积分 发表时间:2009/4/11 10:59:00  

 

 本栏论题: 电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地?  [4096]

    电流、电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。所以电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地。
   

以下是关于《电流、电压互感器二次回路中为什么必须有一点接地?》论题的回复(共2篇)

回复人:快乐至上 

 回复时间:2009/4/11 20:57:00

支持(481) | 反对(401)

 

    谢谢!我又学习了。
   

回复人:899高泽丰 

 回复时间:2009/4/12 13:05:00

支持(388) | 反对(378)

 

    说得好