注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- PLC论坛(非专题) -- PLC I/O接线

中国工控网搜索:

 自动化企业招聘

更多..

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:疑惑中 发表时间:2009/5/7 11:07:00  

 

 本栏论题: PLC测温的疑问:用热电阻还是用热电偶测温经济  [1543]

    我刚接触PLC不久,同事都认为用热电阻测温经济,我也是这样认为。但是用PLC后,就很疑惑了。从测温元件和电缆上说,当然是用热电阻经济。
    但是,在PLC侧就不同了,用西门子PLC S7-300plc模拟量模块来说,一个模块用热电偶能用8路测温,同样模块,只能用4路测温。毕竟PLC模拟量模块价钱贵呀。

以下是关于《PLC测温的疑问:用热电阻还是用热电偶测温经济》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/4 21:39:00

支持(286) | 反对(305)

 

    易展五周年生日,祝福易展,领取红包!50万大派送,快来看看!详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:kongdk 

 回复时间:2011/12/1 10:37:00

支持(372) | 反对(414)

 

    呵呵,测温要看你的测温范围的要求啊,你要六七百,只能用热电偶,测百十度用热电阻,热电阻一般为3线或4线,而热电偶是两线制

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳