 本栏论题: 关于丹佛斯变频器的参数复制功能   [2983]

    众所周知,丹佛斯VLT系列变频器可以通过LCP操作面板进行参数复制,然而此项功能在应用过程中经常出现不正常现象。经过分析,这些不正常现象往往是由于操作问题所引起,或者说,这些不正常现象都是有规律可循的。
   
    我们通过以下三个案例分析,试图找出其中的某些规律,同时希望大家今后引起重视。
   
   
    案例之一:
    现象: VLT2800变频器,PR205最高频率设置为550HZ,参数复制的结果是450HZ
    原因分析: 丹佛斯规定,PR205参数设置不允许超过载波频率的1/10,如果变频器最高频率设置为550HZ,则PR411载波频率一定大于5.5K;而参数复制过程中,拷贝PR205的时候,PR411可能还是出厂设置4.5K,此时PR205自动限在450HZ,复制完PR411参数后,继续执行后面的指令,最后弹出复制成功信息,然而PR205最终的复制结果为450HZ。
    解决办法: 对于前后有所关联的参数复制,需要执行两次甚至三次才能成功
   
   
   
    案例之二:
    现象: VLT2800变频器,PR106最高转速设置为50000RPM,复制的结果是28400RPM
    原因分析: 最近的软件版本,PR106参数用复制功能最高设定为28400RPM,而且与载波频率无关,可能是软件中的BUG。
    解决办法: 手动设置PR106参数
   
   
    案例之三:
    现象: VLT5032变频器,配置Synchronisation Controller,PR207、PR208参数设置为5S,参数复制的结果为0.5S
    原因分析: 丹佛斯Synchronisation Controller生效后默认PR207、PR208参数为0.5S,在参数复制过程中,PR207、PR208先复制为5S,当复制到PR700参数时,由于Synchronisation Controller生效,PR207、PR208又恢复为0.5S。
    解决办法: 手动设置PR207、PR208参数(由于选件卡应用比较复杂,或许还有其他参数相关联,因此变频器如果配置同步定位选件或现场总线选件等,建议在复制结束后检查一遍)
   

以下是关于《关于丹佛斯变频器的参数复制功能 》论题的回复(共1篇)

回复人:yuncxb 

 回复时间:2019/6/20 10:56:00

支持(182) | 反对(212)

 

    多谢!了解了。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳