发表人:我是夏天 |
发表时间:2003/12/12 12:03:00 |
|
|
| 本栏论题: |
关于CPU315-2DP的DP通讯问题!!! [6602] |
我搞了一套输煤程控系统,现已经正常使用,上位机用WINCC做的.现在还优一个问题,另外一个DCS系统要和我通讯,我做位从站DP,地址100,在DP里面已经设置好数据交换区,没有错误.但是下载到PLC里面后PLC的SF等总是亮的.请大家指教!(如果DP设置成主站就没有问题)! |
|
以下是关于《关于CPU315-2DP的DP通讯问题!!!》论题的回复(共10篇) |
|
回复:地址设置32以下,而且HIGH address统一设置在32或63,
试一下,以前我遇到过HIGH addrss设置抬高,通信出现问题的。
|
|
|
回复:对方的DCS支持3152DP,现在问题是为什么设置好DP数据交换区后下载到plc后SF灯会亮
我用的是集成的DP口,所以用MS方式通讯,即在从站DP里面设置数据交换区,我只要用MOVE指令不断的将I/O状态写到数据交换区里面,供对方读取就可以了.这样的通讯方式很普遍,但是为什么将硬件配置下载到PLC里面后那个SF灯会亮.反过来如果不设置什么DP,问题就不存在了
|
|
|
回复:论坛里面骗人的东西少出点,实质性技术问题多交流点!我看版主也没有多少水平!!
好不容易发现有个PLC论坛,却发现里面充斥者骗子喝广告,却没有谁可以解决实际问题!叫我看这个版主也是没有什么能耐.
|
|
|
回复:你搞错了
如果DCS不支持315-2DP为从的话,双方只能用FDL,或FMS通讯了
QQ18775396
jiping@ctiec.net
|
|
|
回复:请问你用的是什么协议通讯?
315-2DP的DP口好像只能是PROFIBUS协议吧
我也是刚学没多久
错了别见怪
|
|
|
回复:当然只支持PROFIBUS,采用MS方式大家遇到我的问题吗?请指教
大家遇到国我的问题吗?请指教
|
|
|