本机操作使变频器运转步骤(VLT2800, VLT5000)
将P002改成本机操作LOCAL
将P013改成本机控制与开环(LOC CTRL/OPEN LOOP)
将P003设定所需频率
按起动键START
在远程控制方式下如何用面板调速?
在远程控制方式下可通过预置给定值进行调速。VLT5000,VLT2800 为参数215到218。VLT6000为参数211到214。该值为参数205–最大给定值的百分比。
怎样设置PID?如:过程控制,压力调节。
VLT6000 PID调试参数,供参考。
1. 100 选择 --- 闭环 closed loop
2. 415 选择 --- 单位------ 根据客户的要求 例如—Bar.
根据传感器的量程----如0-16Bar选择
3. 413 0
4. 414 16
5. 204 0
6. 205 16
7. 416 选择 --- 线性 liner
8. 417 选择 --- 最大 maximum
9. 418 选择 --- 3Bar 根据实际要求
10. 422 选择起动频率 45Hz
11. 423 选择 --- 0.5
12. 424 选择 --- 10.
13. 425 选择 --- Off.
一台变频器可带多台电机吗?
可以。对于VLT5000,VLT2800,参数101- 转矩特性应设为“特殊电机特性”。对于VLT6000,参数101应设为“并联电机”。应注意所有电机的额定电流之和不能超过变频器额定输出电流。另外变频器将不能对单个电机进行过载保护。为防止电动机过载而损坏,应在电机侧安装热保护继电器。
怎样从端子启动变频器?
首先将变频器设为远程控制。VLT5000和VLT2800的参数002设为“0”。VLT6000从面板按下“AUTO START”。将端子12和27短接(因端子27出厂设置的功能为“惯性停机”)。然后可通过短接端子18和12启动。端子18的出厂功能为“启动”。调速可通过模拟量输入端子53,54或60进行。在按过操作面板上的“STOP”后,操作面板上的频率显示值将闪烁。此时端子启动将不起作用。需要按操作面板上的“START”来取消启动封锁。
丹佛斯变频器能带同步电机吗?
可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为“特殊电机特性”,通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压/频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。
怎样实现速度同步?
精确的同步可使用丹佛斯的同步同位选件。一般的同步功能可使用变频器的模拟输入/输出功能来实现。
|