发表人:巧儿 发表时间:2009/7/24 18:22:00  

 

 本栏论题: 高压开关柜上的电流表和现场控制箱上的电流显示值为什么不相等  [7746]

    我的高压电机现场有控制箱,上面有就地起停钮和电流表,在变电站有高压开关柜,柜上有过流和速断的综合保护装置,该装置可以显示运行电流和电压。能帮我分析以下电流在不同的地方显示值不一样的原因吗 ,其中电流表的变比和互感器的变比相同

以下是关于《高压开关柜上的电流表和现场控制箱上的电流显示值为什么不相等》论题的回复(共3篇)

回复人:侯正河 

 回复时间:2009/8/5 14:34:00

支持(295) | 反对(670)

 

    先检查电流表和综合保护装置所测是否同一相的电流。如果是同一相,有小的误差是由于电流表和综合保护装置的测量精度造成的。如果误差较大,请查一下综合保护装置的电流变比设定是否正确。仅供参考。

回复人:thjcctv 

 回复时间:2011/4/1 13:07:00

支持(289) | 反对(233)

 

    肯定是有误差的噻,另外你高压开关柜带的是否还有另外的用电设备,如果没有我觉得还是高压开关柜上的显示值更准确一些。最重要的一点是你现场控制箱显示电流电压用的什么元件,如果是软启动器,那还和软启动器的校准电流的校准值有很大的关系!我原来就遇到过110Kw的电机,软启动器显示50安,电流表显示190安,后来重新校准软启动电流才解决。

回复人:wly1984 

 回复时间:2014/8/21 13:24:00

支持(267) | 反对(214)

 

    测量精度不一样