注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·光电传感器术语解释
·如何检测分辩红色、绿色?
·请问如何判断接近开关坏了?
·差压变送器和压力变送器在结构和安装、选型上有什么区别?
·一般的仪表都是四线制,现在很多多时两线制,搞不懂!
·红外测温和热电偶、热电阻在应用上有什么区别!
· zigbee产品介绍2.4G直序扩频(DSSS)通讯距离0.5M~8000M
·配电柜螺栓紧固标识
更多..
梅特勒托利多工控博客
高级工程师
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·浮法玻璃工艺技术方案
·玻璃窑炉的主要技术指标
·无线传感器与红外测温仪有多大关系?
·浮法玻璃工艺设备安装关键环节
·几种常用流量计的介绍
·电气相关知识
·格雷母线定位之叶轮给煤机
·磁性联轴器与霍尔传感器
·万用表的使用技巧
·数字称重传感器的应用特点
·兵器瞬态测温技术
·铂铑—铂热电偶测量端的焊接技术
·仪表主要性能指标
·安装热电偶应注意些什么
·超声波流量计的性能和使用
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:软件编程(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PT100测量值不准确怎么校正
以下是关于《PT100测量值不准确怎么校正》论题的回复(共3篇)
回复时间:2009/9/28 9:45:00
支持(541) | 反对(486)
中国行业网站TOP100强,易展过五周岁生日了!特拿出50万回馈客户,快来领取吧,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189
回复时间:2009/10/5 16:42:00
支持(585) | 反对(427)
首先确认是显示表不准确还是PT100感温电阻有问题,温度数值显示表可由标准电阻箱按照PT100温度-电阻对照表进行校验;如果是铂电阻问题可对其重新校正或更换新铂电阻芯解决。
回复时间:2019/6/25 19:11:00
支持(568) | 反对(409)
我也遇到这个问题了
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
角度编码器
YHC-106组合式
车辆陶瓷RFID标签
堡盟EcoMag微型
SNA系列安全光幕,
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳