注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·一个从基础讲起的电梯控制实例1
·各种品牌PLC的分类(比较详细)
·怎样检查一张SIMATIC存储卡(SMC)有非一致性或者是格式错误?如何修复?
·多套plc,如何让其中的输出点输出在时间上保持同步
·多台plc的接地端联在一起,接入接地极,有人说不行,这样只能增加干扰!为何!
·0-20mA信号和4-20mA信号如何匹配
·高温热电偶保护管:陶瓷管、高铝管、95/99刚玉管的耐温区别
·高低压配电柜的标识符号
更多..
自行自说工控博客
高级工程师
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·火焰温度与氧浓度的关系图
·各种玻璃窑炉投料机图片
·平板玻璃池窑结构图和各部位作用
·富氧燃烧速度
·wicc与S7-300R的CPU通讯的的方法
·生产过程对控制的要求
·数字式运动控制卡DMC2410在全自动测量仪上的应用
·一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统
·系统产生干扰的原因和信号隔离器解决方法
· 电力电缆在施工中需注意的问题
·PLC在准确定位系统中的应用
·PLC网络的常用通信方法—工业局域网实时性的含义
·EC20系列PLC在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
·基于TKD原理的交流提升机PLC控制系统
·采用PLC的轨道电压监测系统
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:部门主管(中技、工程师)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
GE Fanuc PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
大家好! 请问如何用旋转编码器和PLC的高速计数器的配合解决运动机构的精确控位?
以下是关于《希望帮助:如何用旋转编码器和PLC的高速计数器的配合解决运动机构的精确控位?》论题的回复(共10篇)
回复时间:2001/12/27 17:26:00
支持(788) | 反对(702)
回复:easy 如果是用西门子的,就太简单了,用HSC0,1,2,3,4.......很多的选择,只要设置好了SMB37,38,42就可以了,但是他们占用三个输入点,A通道,B通道,Z通道
如果是用西门子的,就太简单了,用HSC0,1,2,3,4.......很多的选择,只要设置好了SMB37,38,42就可以了,但是他们占用三个输入点,A通道,B通道,Z通道
支持(973) | 反对(1057)
回复:用一个输入点就可以了,A相,用加减计数方式,如果考虑方向,用相位差计数,A\B两点即可
回复时间:2002/3/10 23:17:00
支持(899) | 反对(739)
回复:加减法计数方式和相位差计数方式,那种可靠性更好呢?
回复时间:2001/12/27 17:22:00
支持(728) | 反对(829)
回复:你所选用PLC的高速计数指令中应该有介绍,很简单
回复时间:2001/12/27 17:23:00
支持(803) | 反对(948)
回复:你所选用PLC的高速计数指令中应该有介绍,很简单 你可以举个例子吗?
你可以举个例子吗?
支持(758) | 反对(941)
回复:一句话不好说清楚,你有s7-200的编程手册吗,里面讲的是很清楚的。用中断即可
回复时间:2001/12/27 17:24:00
支持(1020) | 反对(791)
回复:一句话不好说清楚,你有s7-200的编程手册吗,里面讲的是很清楚的。用中断即可 哦!我没有S7-200的手册。如果可以提供,非常感谢!
哦!我没有S7-200的手册。如果可以提供,非常感谢!
回复时间:2001/12/27 17:25:00
支持(860) | 反对(870)
回复:你可以在这个网站免费下载,不过电子版的看得很累的,你最好买一本
回复时间:2011/7/2 12:21:00
支持(661) | 反对(814)
我也想了解GE高速计数器模块,但下手册要积分,可怜啊,积分不够
回复时间:2011/8/4 9:47:00
支持(725) | 反对(969)
旋转编码器需要使用 蓝瑟MHM-02系列 高速光栅隔离器 将0-5V TTL信号转换为 PLC 信号给高速计数器。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
热流道控制器
国产三菱PLC-FX
意大利Motor P
Baldor8轴运动
操作台
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳