发表人:匿名 发表时间:2001/12/27 19:48:00  

 

 本栏论题: 电力变压器电容补偿问题  [2405]

    这个问题是本厂建厂以来最奇怪最难解决的问题,厂里已经请了省里的专家来解决,但一直没解决,希望网上高手指点解决,故障现象如下:
    本厂由外高压线引入,分别接入厂内的两台变压器,后经控制室送入各个车间,并在电路中加了电容作为补偿,以前工作一切正常,后因工厂扩建,加了负载,出现了奇怪的故障,工作中有时出现电流突然大幅度波动,两台变压器发出象一波接一波的飞机伏冲时的轰吟声。一直到电路中的高压油开关跳闸为止,专家说这是一种谐振,后把负载减轻一些,开闸后再加载一切正常,此现象不定期,有时两三个月没有这个现象,有时连续一个星期一直这个现象,很影响工厂的正常工作,请高手能人帮忙解决。多谢!非常感谢!
   
    备注:本厂配电线路不超载,1600kw的变压器代1200kw负载.电容补偿减少增加都不起作用,甚至用纯电阻作为负载,但现象依然。
    希望大家多多指点,多多发出自己的见解,一起探讨这个奇怪的问题。
   
   
   
   

以下是关于《电力变压器电容补偿问题》论题的回复(共3篇)

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 19:49:00

支持(300) | 反对(353)

 

    回复:低压测电缆或联络柜部分在两台变压器工作时有时是否有互连现象

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 19:49:00

支持(282) | 反对(473)

 

    回复:电力变压器电容补偿问题

    估价其中一个变压器有问题,你可在问题出现时,切断联络柜刀,问题的变压器就可判断。
   
   
   
   

回复人:飞翔的屠夫 

 回复时间:2011/2/16 22:49:00

支持(302) | 反对(359)

 

    但是无法解释三个月正常工作啊