发表人:kankan 发表时间:2003/8/23 10:12:00  

 

 本栏论题: 各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!  [42533]

    

以下是关于《各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!》论题的回复(共114篇,分8页显示)

 共8页  第3页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:gary777 

 回复时间:2006/4/26 8:17:00

支持(465) | 反对(527)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    接暖气管上是不符合技术规范的!可以悬空,也可以把RC的组合电路接成浮地的方式.具体方式R和C并联,再接浮地.

回复人:gary777 

 回复时间:2006/4/25 11:27:00

支持(541) | 反对(760)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    一般来说,是悬空.但也可接成浮地,即通过RC电路,再接地.

回复人:chenluo 

 回复时间:2006/4/20 10:05:00

支持(547) | 反对(539)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    各位高手,想请教如果接地线和N线接在一起对可编程有什么影响.

回复人:sunnyccb 

 回复时间:2006/4/19 23:58:00

支持(745) | 反对(485)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    严格按照系统地、屏蔽地、交流地和保护地分别接地,各接地点接地极的接地电阻要小于2欧姆,而且系统地和屏蔽地的接地点要与强电设备的接地点相距10米以上。从而消除来自接地系统混乱,接地不良时的干扰。
   

回复人:congxiao11 

 回复时间:2006/4/4 20:29:00

支持(473) | 反对(569)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    悬空是对的,没有接N一说

回复人:hnxz1977 

 回复时间:2006/3/30 20:16:00

支持(560) | 反对(471)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    悬空!!!

回复人:岚1996 

 回复时间:2006/3/30 17:29:00

支持(1204) | 反对(878)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    悬空,不接N,我的认为,不知道对不对!

回复人:lush 

 回复时间:2006/3/25 11:06:00

支持(400) | 反对(543)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    接地或悬空.接n要防漂移

回复人:孤独霸 

 回复时间:2006/10/9 16:47:00

支持(579) | 反对(542)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    有什么最好的方法防漂啊

回复人:sunnyccb 

 回复时间:2006/4/20

支持(756) | 反对(437)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    接地是提高电子设备安全,提高电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地或接地不良,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统无法正常工作。因此,接地系统在PLC系统中是一个非常重要的部分。PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。但由于维护人员技术水平的原因,未能认识到它们之间的差别,通常在维修保养的时候把它们都作为一种接地来处理,久而久之就造成接地系统的混乱。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。或在变化磁场的作用下,信号电缆屏蔽层内会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其他接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序丢失或死机。而模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
   

回复人:金一玉 

 回复时间:2006/3/24 21:40:00

支持(467) | 反对(477)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    没有单独的接地极可另外造一个,找一根二~四米的钢筋打入地下(若地区较干可打的深点)后测量一下接地电阻,接地电阻越小越好,看看行不行,再不行就悬空好了.

回复人:天狼 

 回复时间:2006/4/25 21:17:00

支持(925) | 反对(524)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    另外造一个接地极不妥,如果PLC本身漏电会使系统的零线电位升高,使接零保护系统中的其它设备外壳带电,产生危险。

回复人:jenhuna 

 回复时间:2006/3/24 13:16:00

支持(574) | 反对(2124)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    接N线不符规范,悬空也不是长久之计,想办法走重复接地的路.

回复人:fanjun 

 回复时间:2006/3/17 11:59:00

支持(498) | 反对(451)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    接到暖气管上是胡说!

回复人:zhangyuewu 

 回复时间:2006/3/13 12:48:00

支持(942) | 反对(471)

 

    回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!

    通常是悬空

 共8页  第3页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。