发表人:kankan |
发表时间:2003/8/23 10:12:00 |
|
|
本栏论题: |
各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!! [42533] |
|
以下是关于《各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!》论题的回复(共114篇,分8页显示) |
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
接暖气管上是不符合技术规范的!可以悬空,也可以把RC的组合电路接成浮地的方式.具体方式R和C并联,再接浮地.
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
一般来说,是悬空.但也可接成浮地,即通过RC电路,再接地.
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
各位高手,想请教如果接地线和N线接在一起对可编程有什么影响.
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
严格按照系统地、屏蔽地、交流地和保护地分别接地,各接地点接地极的接地电阻要小于2欧姆,而且系统地和屏蔽地的接地点要与强电设备的接地点相距10米以上。从而消除来自接地系统混乱,接地不良时的干扰。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
悬空是对的,没有接N一说
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
悬空!!!
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
悬空,不接N,我的认为,不知道对不对!
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
接地或悬空.接n要防漂移
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
有什么最好的方法防漂啊
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
接地是提高电子设备安全,提高电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地或接地不良,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统无法正常工作。因此,接地系统在PLC系统中是一个非常重要的部分。PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。但由于维护人员技术水平的原因,未能认识到它们之间的差别,通常在维修保养的时候把它们都作为一种接地来处理,久而久之就造成接地系统的混乱。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。或在变化磁场的作用下,信号电缆屏蔽层内会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其他接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序丢失或死机。而模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
没有单独的接地极可另外造一个,找一根二~四米的钢筋打入地下(若地区较干可打的深点)后测量一下接地电阻,接地电阻越小越好,看看行不行,再不行就悬空好了.
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
另外造一个接地极不妥,如果PLC本身漏电会使系统的零线电位升高,使接零保护系统中的其它设备外壳带电,产生危险。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
接N线不符规范,悬空也不是长久之计,想办法走重复接地的路.
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
接到暖气管上是胡说!
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
通常是悬空
|
|
|