我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
|
|
以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示) |
回复:1.5km用软启动怎么可能啊
1.5km用软启动怎么可能啊
|
|
回复:是呀
1.5kw ???????????
要看你的变压器容量和电网等负荷因素,
按公式校验,电路分析变压器一章中有讲解。
|
|
回复:是呀
特殊场合3kw电机用软起或更小的电机软起很正常的,需要平滑启动就能用阿,或者测试软起用小电机很方便的。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
着并没有什么规定,如果你的进线变压器的容量足够大,而且具有电容补偿,那么基本上55kw以下的电动机都可以直接启动,如果你希望负载对电网的干扰比较小的话,就可以用软启动器,应该是18.5kw以上吧,这样比较经济。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
不管多大的电机从控制的方式讲都可以用软启去动嚣, 看你把电动机配置设备的必要性。
|
|
回复:要看实际情况
据我所知,要根据具体情况决定,不可一概而论:
1。看你的供电变压器容量。电机容量超过变压器容量的5-10%,就要采取降压启动(软启动也是一种降压启动)。否则,有可能引起同变压器供电的其它电机工作异常。
2。看电动机所带的机械是否需用缓慢升速。
……
劝你最好买一本《电工手册》,那上面讲得很清楚。
|
|
回复:回复
确定电网容量是否允许直接启动计算:
I/Ie≤1/4{供电变压器容量(KVA)/电机容量+3}时,可不需软启动.按经验95KW以上电机需软启动.
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
与变压器的大小也有关系!
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
这个得看变压器是多大,变压器上带的其他负荷有什么要求
我记得国家有关规范上有个公式可以算多大变压器带多大电动机不需要软启动。但哪个公式太苛刻了。实际现在很少有人用,以我单位为例,1600KVA的变压器带132KW电动机都是直接启动的
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
正确!一般如果启动负荷不超过变压器容量的三分之一,都采用直接启动。我的看法搞软启动器实际没有多少用途。一般工厂变压器的容量都比较大,某单台电机用不着装软启动器,所以用软启动器的其实极少。不要给卖软启动器的人吹的团团转。不信你云大的工厂看看!用软启动器反而给自已找麻烦!
|
|
回复:按规定22KW就需要,可实际上55KW才需要
|
|
回复:按规定22KW就需要,可实际上55KW才需要
是否用软启动器,完全取决于电源容量的大小、系统其他负载的工作情况及所说的电机带载方式。
|
|
回复:按规定22KW就需要,可实际上55KW才需要
国家对直接启动有明确规定,好像是22千瓦以上或超过变压器容量的百分之二十,不能采用直接启动。但还可以采用星三角、降压启动等等多种启动方式,不一定非要用软启动。可根据自己的经济情况选用。另外国家的规定就是规定,不应该存在什么实际多少才需要的说法,我们国家的电网已经够糟糕的了!
|
|
回复:我见过250KW的水泵、75KW及200KW的风机都是直接启动的。
我见过250KW的水泵、75KW及200KW的风机都是直接启动的。
|
|
回复:我见过250KW的水泵、75KW及200KW的风机都是直接启动的。