发表人:fishlate 发表时间:2005/9/8 14:23:00  

 

 本栏论题: 求助:S300和上位AC800F通讯的解决办法  [3298]

    正做的项目是用的SIEMENS的300系统:CPU315-2+CP342-5,现在要和别家做的上位(ABB的AC800F)实现通讯,用的是Profibus-DP网络。
    我第一次做,请求各位给出解决办法。

以下是关于《求助:S300和上位AC800F通讯的解决办法》论题的回复(共5篇)

回复人:yangshenqi 

 回复时间:2005/9/8 15:08:00

支持(523) | 反对(564)

 

    回复:如果是CPU315-2DP,就不需要CP242

    CPU315-2DP集成了DP口,上位机需要支持PROFIBUS-DP的硬件,

回复人:fishlate 

 回复时间:2005/9/8 15:26:00

支持(447) | 反对(632)

 

    回复:CPU的口用来连接IO了,这样好像是需要加CP342的。

    CPU上的口不能同时连接IO,又连接上位吧。上位用的是AC800F的DP模件,通讯时PLC用什么方式,是DP发送还是什么,具体怎么实现。谢谢

回复人:yangshenqi 

 回复时间:2005/9/9 13:15:00

支持(742) | 反对(664)

 

    回复:还是没有必要CP342

    我没有用过AC800F,也不知道你指的I/O的是什么。如果单单指的是PLC和工控机上的板卡I/O,还是不需要CP342。
    1、用STEP7软件,将CPU设定为DP主站。
    2、既然AC800F具有DP模块,肯定具有PROFIBUS的GSD文件。在STEP7中安装GSD文件,设定对应的I/O对应区。
    3、他们之间不需要编制发送/接受程序。在STEP7自动下载就可以。

回复人:fishlate 

 回复时间:2005/9/9 14:48:00

支持(502) | 反对(819)

 

    回复:谢谢yangshenqi

    我知道可以使用GSD文件,那样的话我们与上位通讯的数据一定要在同一个DB块吗?还是没有特别的要求?
    还有GSD文件和DP发送各有什么特点,他们都适用什么场合

回复人:likevc 

 回复时间:2008/6/17 22:01:00

支持(678) | 反对(500)

 

    说得很明白了,自己看书吧.没法再解释了有些基本的东西你要掌握.

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳