1、 监视地址为I440与Q240的模拟量,因为无法修改程序,怎么监视啊?当时没有读入RXXXX里面去!这是一个4路DA模块,我用哪个R去监视每个模块的实时输出植啊?
说明: 请您去查找和你PLC类型相对应的用户手册后面的地址对应表,I 和Q都有对应的RXXX地址。I440的模拟量监视寄存器R40422, Q240的模拟量监视寄存器R40512.
2、 SZ-4的特殊寄存器R7747的说明是"10ms计时器,每10ms加1"请问编程时如何用?是不是加到99就返回为1?
说明: R7747是属于日历计时器,每10ms加1,计数到99返回0。
3、 有个PLC高速计速20K的,请问最高能配多少线的编码器呢?怎么计算的呢?
说明: 编码器的线数×电机每秒的转速<20K,由此你可以得出你所需编码器的最高线数。
4、 请问光洋的PLC可以实现PID运算吗?
说明:光洋有多种PLC系列支持PID运算,包括SU-6M,DL250-1,DL260,DL06,DL05,SN系列等其本体自带PID功能,另外SU系列还有一块专门的PID运算模块。
5、 实际线速度如何使用编码器进行检测,使用DL05的PLC和TRD-2T600BF,测量轮是80MM?
说明:首先,利用DL05的高速输入点采集一定时间内的编码器信号,经过程序换算就能知道运动的角速度。再利用线速度与角速度的换算公式,就能计算出相应的角速度。为保证采集到的速度值较好的稳定性,建议在采样计算角速度时,采用多段平均值的方法。
6、 用的SZ-4 PLC 不知道为什么我的模拟量输出模块坏掉了两个!请问一般什么原因会引起模块损坏!
说明: 模块坏了,其原因有多种:例如:加了过高的电压、有过大的电流突入、元器件的自然损坏等.
7、 在使用DirectSOFT32对SH641和扩展H-16CDR1编程时,对H-16CDR1的I/O口定义是接着SH64的I/O口排列(I40-I47;Q40-Q47)这样的话,调试时扩展的I/O都没有反应.
说明: SH系列扩展模块定义号从I60、Q60开始顺次编号。
8、 SU-6B与SU-5的I/O口和底板一样么?输入输出模块不动,CPU部分可以用SU-5替代么?
说明:SU-6B CPU与SU-5 CPU是同一个系列的,其I/O板和底板是通用的。SU-6B是SU-5的上档机型,一般SU-6B不能用SU-5替代,反过来倒是可以。
9、 请问光洋PLC参数中的程序大小2048语,其实际占用的存储器大小为2048字节吗?
说明: 光洋PLC的程序大小用语来表示,根据所使用的指令不同,每条指令占有的语数不同;注意这儿的语与计算机专业上使用的表示存储器大小的字节不同,一般1语 = 3字节。
10、 整体式PLC上有好几个公共点,这些公共点内部相通吗?
说明:在整体式PLC上的公共点,一般分3种:一种为外部传感器用24V电源的0V;一种为输入公共点;一种为输出公共点。输入公共点有些相互之间在内部被短接在一起,并且与电源0V短接,例如SH/SH1/SH2,SM/SM1;有些相互独立。例如SN,DL05,DL06;输出公共点之间相互独立,且一般与输入公共点相互独立。
11、 在资料上经常看到源输入,汇点输入;源输出,汇点输出等词语,它们之间有何区别?
说明:这4种名称是针对不同的输入/输出回路而言的。从PLC内部看,如果输入/输 出回路电流从输入/输出点流向公共点,则该输入/输出点称为汇点输入/输出点;如果输入/输出回路电流从公共点流向输入/输出点,则该输入/输出点称为源输入 /输出点。
|