1、选型
在使用过程中,由于负载种类、电源类型和电源电压等级不同,我们可以把SCR电力控制器分为单相SCR电力控制器和三相SCR电力控制器。
在三相380V供电电网中,应用于单相220V和单相380V电源的“SCR电力控制器”均称为“单相SCR电力控制器”。一般在下面两种情况下宜选用单相SCR电力控制器:
⑴ 负载功率较小时可以使用单相方案,这样不会给电网造成严重的不平衡。使用单相方案时,一定要考虑到供电回路的断路器和电缆电线的承受能力,为减少对电网的影响,尽可能使用380V供电。
⑵ 负载的总功率很大,但是可以分解成多组单相负载时,最适宜选用多台单相SCR电力控制器方案。在使用时,把各组的SCR电力控制器和负载尽可能均匀地分配到三相电源上,这样不但考虑到了三相的平衡,而且把电器设备化大为小,非常有利于设备的制造、安装、调试和维护。
应 用于三相380V电源的“SCR电力控制器”称为“三相SCR电力控制器”。负载一般有两类接法:三角接法和星型接法。设备使用三相负载的情况下宜选用三 相SCR电力控制器,此方案显现出设备数少、装配简单、体积小等特点。但大功率的三相SCR电力控制器需要使用大截面积的铜排或电缆,并具备良好的散热条 件。
2、容量选择
在选择SCR电力控制器的时候,我们首先要确定负载的类型和负载的额定功率。单相SCR电力控制器,负载电流容量计算公式为:

3、安装使用
由于SCR电力控制其的安装涉及了一些接线和调试的问题,尤其是三相控制器,涉及的问题就更多。在使用时我们可以从四个方面着手:
① 检查控制器
检查控制器的接线端子是否有松动、脱落,检查接线是否正确,铜排与控制器连接的螺丝是否有松动。
② 检查变压器
对于变压器一次侧调压的应用场合,在使用前简单检查变压器。
断开变压器原边和副边的联机,用万能表检查变压器原边对副边、原边对地、副边对地的电阻不小于1M欧。并检查变压器夹紧螺丝是否有松动。
③ 检查负载
用万能表检查加热丝对地的电阻是否符合要求。一旦其中有两点对地短路,轻则引起三相电流电压不平衡,出现过流报警,严重引起控制器损坏。
④ 轻载实验
断开控制器和负载的连接,用灯泡作为假负载接至控制器的输出端,通电用手动调节观察灯泡发光情况和控制器运行情况。
|