    一、空气流量计上位机监控软件设计
    系统上位机监控软件主要负责为用户提供便捷友好的工作界面,实现用户各种操作功能,主要包括用户手动流量设定、按照预设流程自动控制流量、实时流量值监控和记录、系统故障状态报警等功能。
    系统刚启动时首先初始化参数,并向流量控制模块发送就绪指令。随后判断当前启动的的工作模式,如果是手动模式,则将用户当前设定流量作为流量控制指令发送给流量控制模块;如果是自动模式,则将预设流程中的预设流量作为流量控制指令发送给流量控制模块。此时,流量控制模块将向上位机反馈当前实际流量、离心风机转速、环境参数和各模块的运行状态等信息。监控软件根据这些反馈信息刷新界面上显示的当前状态数据、流量变化曲线并保存记录当前各种参数。如果发现系统中某个模块运行状态不正常,则进行相应的报警,并关闭离心风机,中断任务。如果系统正常,则继续判断当前流量是否已到达设定流量,如果没有达到,则返回重新发送原来的流量设定指令,如果已经达到设定流量,则任务结束。如果是自动模式,则循环执行上述步骤,直到预设流程中的所有预设流量逐一完成为止。
    二、系统试验测试
    为了检验系统的流量控制精度,采用精度等级为0.5级的热式气体质量流量计对本系统的流量控制精度进行标定。标定方案为:对本系统在50~950kg/h的流量范围内,每隔100 kg/h取1个测试点,共测试10个点,每个测试点上进行10次重复标定测试。
    三、空气流量计结论
    (1)采用精度等级为0. 5级的热式气体质量流量计对本系统的流量控制精度进行标定,标定结论显示:系统实际输出流量值相对于设定值的最大差为1.03%,完全满足汽车空气流量计检测台的流量控制精度要求。
    (2)在整个测试过程中,输出流量波动幅度均方差均能稳定在0. 6%以内,表明系统的重复控制精度较高,输出流量稳定性较好。
    (3)对系统流量控制的动态响应速度进行测试,结果显示:系统每100 kg/h的阶跃响应时间最长约为13.5s,最短仅为6.7s左右,表明系统响应速度是可以接受的。
    (4)系统检测精度满足检测要求,工作稳定可靠,检测效率高,操作界面友好,功能齐全。