注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·探讨:16台变频器的控制方案。
·星三角的主接触器和角接触器电流是相等的吗
·变频器和变频电机连接电缆的要求和安装(国际标准的)
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·直接转矩控制的理解
·张力控制的分类
·请问:用定时器产生的输出方波和高速输出的方波有什么区别。
·PLC通过PID调节方式时,必须用DA模块吗?
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·减速机怎么选型?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·请高手指点!
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·电力拖动调速系统主要有哪几种类型?
·转运站压缩机电机选型参考
·变频器原理/基本知识(摘)
·基于中达电通自动化平台的车铣复合加工机床解决方案
·变频器在小区恒压供水系统中的应用
·变频器功率开关器件的种类
·常用电机与控制—步进电机
·交流固态继电器及其在电机可逆运转中的应用
求职:售后服务(大学专科、在校大学生)
求职:工程安装(大学专科、技术员)
求职:企业主管(硕士研究生、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
故障现象:ABB ACS600变频器在运行时发生直流回路过电压跳闸 ABB ACS600变频器配置有制动斩波器和制动电阻,但变频器维修调试人员在调试时将电压控制器选择为ON而未启动使用制动斩波器和制动电阻。在直流回路过电压压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁。变频器维修手册上对直流回路过压原因的解释通常有2点:a) 进线电压过高;b) 减速时间太短; 因为该变频器已投入运行2个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频器工作正常,结合以前变频器维修故障时对直流回路过电压的认识,认为在解决变频器跳闸的方法为使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,因负载电流的变化率过大是引起变频器过电压故障的一个重要原因。 到变频器维修现场查看相关的设备时,发现有一块物料卡在传送带的间隙中,造成变频器负载加重将杂物清除后,变频器恢复工作正常。拆开变频器外壳检查,发现变频器制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400V、500V、690V)以适应不同的进线电压,其中短接环插在690V档上,这样就造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高,当变频器的进线电压为400V时ACS600变频器中未起到任何保护的作用,将短接环移至400V档,通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。http://www.cncswx.com
以下是关于《ABB变频器维修变频器运行时发生过电压故障案例分析》论题的回复(共2篇)
回复时间:2019/11/21 22:33:00
支持(359) | 反对(320)
很不错,学习了
回复时间:2019/11/29 10:25:00
支持(456) | 反对(377)
学习了谢了 可以参考学习
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
台湾ABBA BR型
Baldor电机 C
Baldor电机 V
Motor Powe
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳