发表人:bjlyx |
发表时间:2005/9/24 16:19:00 |
|
|
本栏论题: |
三相变频器带三个单相电机 [49008] |
三相变频器带三个单相电机。就是用一台三相输出的变频器带三台单相电动机,采用变频调速,是否可以。我说的电机型号、功率一样。 |
|
以下是关于《三相变频器带三个单相电机》论题的回复(共154篇,分11页显示) |
回复:三相变频器带三个单相电机
在<电力拖动>及<电机学>或电机手册中可以查到:220VAC的单相电机改接280VAC的接线图(接入电容或电抗)
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
这样做必须做好保护工作,我用工一拖二是三相电机不过上面说你的电机如果能改成380的话是最好的
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
这样做大多数变频器是可以运转的!
不过其安全性、稳定性绝不理想!
原因如下:
单相马达一般采用电容起动、电容运转居多,该电容的存在使得变频器的负载不再是一个纯阻性负载+纯感性负载的复合体,而是等效于一个纯阻性负载+纯感性负载+等效电源的复合体!
变频器负载性质的改变,对于多数变频器,其设计时均以纯阻性负载+纯感性负载的复合体作为工作对象,在带有等效反馈电源(电容器)的负载时,其功率电子元件会遭遇同输出负载电源频率等同的电流冲击频率,将大大缩短使用寿命甚至会在故障时发生爆炸!
另外对于单相马达本身,其所驱动使用的来自变频器的电源含有大量的高次谐波及直流成分,会加速马达线圈的绝缘老化,同时电容工作于该种电源下,电容器的无功出力大大减少,亦影响马达的正常运行及其稳定性。同时电容器的设计的工作电源是以商用电源考虑,电源质量较好,在变频器输出的含有大量高次谐波及直流成分的电源冲击下,会使电容器的产生内部涡流效应发热,遭遇直流成分引起等效耐压降低,这将严重影响电容器的工作寿命。
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
不行的,每台的电阻不可能一样
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机


K系列微机低压电动机保护器
适用于380V低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备维护和运行的记录、跳闸记录以及额定参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000)
本产品严格执行CCC、EMC技术标准生产
低压微机电动机保护器下载地址 http://www.quesine.cn/k.doc
高压微机测控保护装置下载地址:http://www.quesine.cn/wgb.doc

|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
需要做什么样的保护,请明示。
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
能保证变频器三相输出电流平衡就绝对没问题.
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
好象说明书说不能带单相电机的
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
是可以的,我们课长曾经做过。
但是存在风险,必须采取相对应的保护措施,而且相当繁琐复杂。
楼上的几位做的可能忽略了这点,有隐患啊....
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
这个话题有创意,那个朋友试过?
如果一台负载太大,或者干脆坏掉了,我想你的变频器也就差不多了,^_^,真有意思
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
是啊,变频是380V的,电极是220V的,应该不行,我最多只听多一带2的。输出380带电机还可以。用高压的变频器可以试试
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
开什么玩笑,我想知道你是怎么想出来的哦!
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
可以!我做过类似的项目,你的要求完全能实现,但是必须保证电机的参数是一样的
|
|
回复:三相变频器带三个单相电机
保证三台单相电动机运行电流一样可以
|
|
|