 本栏论题: 二线制、三线制、四线制的应用场合  [4737]

    对于压电式压力传感器、铂电阻等一次仪表的信号采集,采用什么接法更合适。

以下是关于《二线制、三线制、四线制的应用场合》论题的回复(共6篇)

回复人:feng_von 

 回复时间:2003/7/29 17:57:00

支持(569) | 反对(410)

 

    回复:如和区分

    如和区分

回复人:可靠棵 

 回复时间:2003/8/29 22:15:00

支持(482) | 反对(307)

 

    回复:一般来说,液位,温度,调节阀都是用两线制

    一般来说,压力,温度,调节阀都是用两线制,行程开关,接近开关用三线制的,需带显示和现场调节如电磁和质量流量计,阀门定位器等用四线制的居多。

回复人:xiaodao 

 回复时间:2003/7/24 15:52:00

支持(653) | 反对(311)

 

    回复:要区分开来

    压力传感器现在一般都用两线制,,
    铂电阻肯定用三线,要不你的表离得很近。。
    调节阀和流量计,酸度仪等还是多用四线的。。

回复人:updi 

 回复时间:2003/8/2 13:40:00

支持(569) | 反对(415)

 

    回复:调节阀肯定是两线制;流量计则要看具体仪表了,不能一概而论!

    调节阀肯定是两线制;流量计则要看具体仪表了,不能一概而论!

回复人:hzfcjybc 

 回复时间:2003/8/31 21:42:00

支持(271) | 反对(470)

 

    回复:温度应该三线、四线更好

    热电阻用两线阻值误差太大,温度不太正确。三线、四线消除引线误差,测温精度高,现在基本不用两线制。

回复人:loveclean 

 回复时间:2011/4/14 20:47:00

支持(213) | 反对(330)

 

    我们现在用的基本是4线吧 带反馈信息的