现开发一个皮带传动选重秤,用PLC与称重模块(单片机)通信,运算出运动中物料的重量,从而控制各气缸的动作。变频器没有启动时,称重模块工作正常;当变频器运转后,模块波形失真,各部件已可靠接地。请教各位用方法可查明原因,及其解决方法,谢谢! |
|
以下是关于《有个干扰问题来请教各位老师》论题的回复(共12篇) |
首先检查你的布线,确保信号线与动力线有一定的安全距离,并检查电气接地与仪表接地是否是分开的,变频器工作时会有谐波产生。
|
|
这种情况在工业控制上很常见,我们接触过很多事例,加个信号隔离器试下,详情可浏览www.njpg.cn也可以和王工联系025-51871175
|
|
我也碰到如此情况,只不过变频器干扰我的开关量信号,我将信号线改成屏蔽电缆解决了
|
|
关键是变频器的辐射干扰,建议选择带输出/输入滤波器.最好是内置的
|
|
首先,确认通讯电缆是否与动力电缆距离过近。如过近可能由于变频器工作时产生的磁场对控制信号造成的干扰,造成数据传输失真;
其次,屏蔽必须要可靠的接地。有些接地是两侧接地,有些是单侧接地。你的系统中应该采用信号电缆单侧接地,否则可能会产生压差电流;
最后,就是单片机部分做好防磁场干扰的措施。
|
|
|