发表人:匿名 发表时间:2001/12/27 4:31:00  

 

 本栏论题: 请教斑竹:改为用PLC的高速计数器,是不是指用外部近接开关采样取得模拟量再通过换算变成数字量传送到人机  [3772]

    原来这样多谢,还有现在如果改为用PLC的高速计数器,是不是指用外部近接开关采样取得模拟量再通过换算变成数字量传送到人机,如果这样我怕人机上显示的数字与变频器上显示的实际频率不一致,还有DANFOSS的变频器是否支持BCD码控制。如果上述办法还不能完全解决问题是不是干脆加个模数转换模块算了。这样一了百了,又好做只是多点成本。
   
   
   

以下是关于《请教斑竹:改为用PLC的高速计数器,是不是指用外部近接开关采样取得模拟量再通过换算变成数字量传送到人机》论题的回复(共2篇)

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 4:32:00

支持(644) | 反对(760)

 

    回复:请教斑竹

    一般的小型plc都有高速计数功能,一般的变频器都有速度脉冲输出信号。直接接入plc就行了。不需要什么转换。
    1、采用定时中断方式,将速度信号存入一个寄存器中
    2、在digital编辑时,将这个寄存器显示就行了。
   
   
   

回复人:ygpzp 

 回复时间:2011/8/13 11:41:00

支持(488) | 反对(455)

 

    "外部近接开关采样取得模拟量"这个不是模拟量 是开关量信号,另外,如果用接近开关的话 就没必要要PLC的高计了 因为接近开关的 脉冲信号频率很低
   