    我最近有个设计任务,需要热电阻测温,测量点6个,我不知道如何设计,模拟量我是知道,可热电阻是无源的,我听说不需要变送器也能和PLC直接接线测量,那位大虾能告诉我是如何实现的。
   
   
   
   

以下是关于《热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接》论题的回复(共24篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:changjiang 

 回复时间:2003/11/12 11:18:00

支持(1337) | 反对(499)

 

    回复:热电阻是无源的,需要一个模拟量输出,制造一个恒流源。

    

回复人:quming 

 回复时间:2003/4/4 16:49:00

支持(588) | 反对(560)

 

    回复:各种PLC的说明书,都有非常明确地说明,用A/D或专用模块都可以实现

    

回复人:qinqiu 

 回复时间:2002/1/1 11:36:00

支持(570) | 反对(641)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    PLC有专门的温度扩展模块,可以之间连接热电偶。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 0:04:00

支持(542) | 反对(525)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    用温控器测温度不行吗?温控器和PLC用RS485/232C能通讯吗?
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 0:04:00

支持(559) | 反对(559)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    在思博(SAIA-Burgess)公司的PLC(也称PCD)中,热电阻和PLC是直接连接的。直接输出温度信号或0~4095的数值然后计算——根据使用的模块不同。这在楼宇用DDC直接数字控制器中都可实现。
    --
    zh rocky
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 0:01:00

支持(618) | 反对(580)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    用西门子S7-200 22X系列PLC,一个CPU 224,三个EM 231RTD模块。你不会后悔的。
    如有问题可去 www.ad.siemens.com.cn/s7-200/.
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28

支持(526) | 反对(592)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    我做过用 OMRON/MODICON/A-B PLC 的热电阻模块直接测量温度的工程,您的测量对象和所选用PLC型号告诉我,共同探讨一下即可。
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 23:59:00

支持(504) | 反对(536)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    选用PLC中专用的温度测量模块就可直接连接热电偶。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 23:58:00

支持(601) | 反对(759)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    你好
    首先选好plc的型号,需要有有一路4-20mA模拟量输出作为恒流源,六路模拟量电压输入作为热电阻的监测电压输入(最好能是接受毫伏型号)。
    将六只热电阻串接,接入作为恒流源模拟量电流输出端,然后将每个热电阻的两端接入六路模拟量的输入端,温度变化时,热电阻的两端的电压也将按比列变化,这样就行了。
   
   
   

回复人:中国队他大爷 

 回复时间:2002/8/11 21:35:00

支持(546) | 反对(604)

 

    回复:方法挺实用,如果点数少采用热电阻专用模块,剩余通道很浪费!

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 23:59:00

支持(975) | 反对(700)

 

    回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接

    pcontrol:你的方法很别出心裁。不过AI模块要能接受0~10V的电压才行,否则无法对应
    相应的温度。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28

支持(482) | 反对(733)

 

    回复:在PLC编程中,对模拟量数据处理一下就行了,没必要非要0-10V

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 0:02:00

支持(577) | 反对(901)

 

    回复:没必要非选pt100的专用模块,pcontrol说的很对的

    没必要非选pt100的专用模块,pcontrol说的很对的   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 0:05:00

支持(666) | 反对(577)

 

    回复:请问PCONTROL,按你说的,如何对PLC编程

    
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 0:06:00

支持(1026) | 反对(852)

 

    回复:如果不用专用模块,PLC必须要具有浮点运算功能,否则,都是瞎说

    
   
   
   

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳