|
|
|
发表人:kankan |
发表时间:2003/8/23 10:12:00 |
|
|
本栏论题: |
各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!! [42260] |
|
以下是关于《各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!》论题的回复(共114篇,分8页显示) |
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
最好能单独接地,不要和其他接地极接在一起,实在没有悬空.
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
悬空,N线不好,我做设备时只要是380V输入的,控制用的220V都是用变压器变来的很多场合N线很不注意。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
没有条件的话也尽量不要悬空,接在机架柜金属外壳。最好是接单独的接地体。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
我所用过的PLC从来没接过地线
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
悬空
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是不能接入N线的!切记!
一般plc的接地端在安装时都是直接和安装板相通的,这你可以用表测测就知道了.所以,plc的接地端实际是和PE极(保护零线)相通的.你见过PE和N连接在一起的吗?
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
没有条件的话可以悬空,最好是有单独的接地.
|
|
一般说来电源接零接地的较多,所以我用了十多年的接零,到目前为止都很正常
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
二选一时,选择悬空,但悬空容易受干扰,最好是暂时的,接地系统迟早要弄.
|
|
