发表人:990732821 发表时间:2006/2/20 9:20:00  

 

 本栏论题: 施耐德 Quantum PLC技术应用(三)  [11503]

    51. Quantum双机热备系统在MB+或以太网出现问题时,能否实现自动切换?
   
    不能. Quantum双机热备系统只有在以下四种情况下才能实现自动切换:
     主机架电源故障
     主机架CPU故障
     主机架RIO适配器故障
     主机架RIO链路故障
   
    52. Quantum能工作在海拔高于2000米的地方吗?
   
    Quantum最高能工作在5000米的地方.但要保证其正常工作,当海拔高于2000米,海拔每增加1000米,系统能工作的最大环境温度要减少6℃.在海拔为2000米时,系统允许的最大环境温度为60℃,如要工作在海拔为3000米的地方, 系统允许的最大环境温度为60℃-6℃=54℃.
   
    53. Quantum也有热起动和冷起动吗?
   
    是的, Quantum也有热起动和冷起动之分.完全下载一个项目后的第一次起动为冷起动,除此以外的任何其它的起动均为热起动,例如PLC重新上电或PLC从stop到run都为热起动.
   
    54. 在 Quantum 的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算?
   
    如果在 Quantum 的机架插有N 个冗余电源, 那么总系统底板负载小于等于(N-1)个电源的容量, 例如: 如果在底板上装有2 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (2-1)*8=8A, 如果在底板上装有3 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (3-1)*8=16A
   
    55. 我的Quantum 双机热备结构中采用的以太网模板是140NOE77101, 但在发生热备切换时, 以太网通讯异常, 这是为什么? 如何解决 ?
   
    以太网模板140NOE77101应用于双机热备结构中时, 要求它的Firmware版本号必须大于2.0,否则当发生热备切换时, 以太网通讯将出现异常, 但以太网模板140NOE77100却无此问题, 解决的办法是更新140NOE77101硬件 Firmware版本号
   
    56. 在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度有没有最短的要求. 为什么 ?
   
    在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度是有要求的, 其所允许的最小长度为2.5m (8.5 英尺), 如果分站电缆的长度小于2.5m 就会产生分支器反射, 这会在 RIO 分站适配器中产生误差.
   
    57. 在QUANTUM的热备系统中可以使用AS-I吗?
   
    AS-I模块可以用在RIO中,所以AS-I可以用于热备系统。
   
    58. 能同时连接Quantum的140NOE771xx上的两个端口,以分别从中接收数据吗?
   
    不能同时连接。
    140NOE771xx是一个单通道的设备。在任一时刻,可以通过一个10/100BASE-T,或者一个100BASE-FX端口进行以太网通信。但两个端口不能在同一时刻都通信。
   
    59. Quantum的140ARI03010和140ATI03000模块需要标定吗?
   
    不需要标定。140ARI03010和140ATI03000模块各使用一个内置的固件,它将会运行一个连续的自标定例程。
   
    60. MA-0331-000 与 MA-0186-100 的区别?
   
    在Quantum 的双机热备结构中必须使用 MA-0186-100 作为分离器, 不可以使用 MA-0331-000, 如果单纯作干缆分线装置, MA-0331-000 与 MA-0186-100 均可, 但如果用 MA-0186-100 作分线装置则要求两端干缆要进行平衡以防止信号反射, 如果用 MA-0331-000 作分线装置可不要求干缆两端进行信号平衡. 但它距离 RIO 主站适配器的距离应在 8.5 到 100 英尺之间.
   

以下是关于《施耐德 Quantum PLC技术应用(三)》论题的回复(共18篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:li337000 

 回复时间:2014/9/4 17:08:00

支持(657) | 反对(306)

 

    谢谢楼主,学习下

回复人:wly1984 

 回复时间:2016/10/18 11:04:00

支持(596) | 反对(409)

 

    EM235是模拟量输入输出单元(4入2出),上电都自动分配地址:AIW0\AIW2\AIW4\AIW6\AQW0\AQW2
   

回复人:minirain 

 回复时间:2019/12/4 22:07:00

支持(721) | 反对(344)

 

    是的, Quantum也有热起动和冷起动之分.完全下载一个项目后的第一次起动为冷起动,除此以外的任何其它的起动均为热起动,例如PLC重新上电或PLC从stop到run都为热起动.
    吃过一次亏。修改完程序,使用下载功能把一个PLC冷启动了一次,结果把以前别人从触摸屏上设置的参数弄丢了。

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳