发表人:kankan |
发表时间:2003/8/23 10:12:00 |
|
|
本栏论题: |
各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!! [42240] |
|
以下是关于《各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!》论题的回复(共114篇,分8页显示) |
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
看来是刚参加工作的.PLC的接地端,必须要接地的,当然也不能悬空,更加不能接到N上,除非你想把它报废掉.这个大的一个地,难道容不下这一个小小的PLC.
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
如果是南方就打地铁,如果北方要达到4欧在一般的条件不好达到,但是北方有一个条件一的用户厂里都有深水井可以接到水管,绝对达到4欧以下,这里现场安装变压器的经验
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
实在没法接地时,最好是悬空。你惹接零线,总零线断线时那就变成是火线了。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
文字
文字
另打接地极或重复接地!
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
最好还是单独打一根地线的好,但你做好接地点以后一定要测量接地电阻,不能大于4欧姆,否则可能起不到应有的效果,并且一定要经一点接地,不要接成环路.
千万不要接到水管上去!
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
地线与N是有明显的区别,尤其对这电子产品要求很
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
接到暖气管上完全是对人身安全不负责任!是绝对不允许的!
接到N线上也是不对的!因为N线上经常是带有电的!
三相四线制的N和PE是一根线的,它存在着很大的安全隐患,不管是对人还是设备!
现在供电系统都在向TN-S系统发展,即三相五线制接法!三相五线制中的N和PE是分开的,N线带电对接地就不会造成影响了!
所以接地是很重要的!
要自己单独再接地的话,接地电阻要小于4欧姆!
其实是比较难做到的!
我所了解的就是这么多!
不过本人才刚刚参加工作,对现场了解的不是很多!
还有悬空接法的啊?
能给我解释下么??
|
|
中性线在三相不平衡的时候是带电的,相比之下悬空比较好,但是悬空也不是长久之计,还是要考虑接地途径啊!
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
不是悬空的好,纵观现有的设备,接地接与不接对系统稳定性影响不大,再说严格说接地电阻要小于4欧姆,这点是很做到的,
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
悬空不是长久之计,最好想办法另外接地
N线是不能做地线的
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
悬空。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
你好!最好是悬者,因为接中线有时如果供电三相不平衡中性点位移,这时n线就有几十伏或上百伏的电压,有可能使plc的程序出错。
|
|
回复:各位高手,在控制设备现场如果没有单独的接地极,plc的接地端是接入N线,还是悬空。请赐教!!!
支持悬空
|
|
|