 本栏论题: PLC的故障现象与查找处理  [7184]

    一、PLC的故障现象与查找处理
    1、故障现象:PLC停止在某些输出被激励的地方(通常是处于中间状态)。查找与处理:查找引起下一步操作发生的信号(输入、定时器、线川、鼓轮控制器等),将编程器置于显示那个信号的ON/OFF状态。
    2、故障现象:输入信号后编程器显示的状态与输入模块的LED指示结果不一致。查找与处理:更换输入模块;若发现在扩展架上有多个模块需更换则在更换前,应先检查I/O扩展电缆和她的连接情况。
    3、故障现象:输入状态与输入模块的LED指示一致,而比较发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态二者不同。查找与处理:测量一下输入模块,若发现问题则更换I/O装置、现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
    4、故障现象:信号是线川,而没有输出或输出与线川的状态不同。查找与处理:用编程器检查输出的驱动逻辑并检查程序清单。检查应按从左到右进行,找出第一个不接通的触点,没有通的那个若是输入则检查该输入点。最后确认使主控继电器不影响逻辑操作。
    5、故障现象:信号是定时器且停在小于999.9的非零值上。查找与处理:更换CPU模块。
    6、故障现象:该信号控制在一个计数器。查找与处理:检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。
    二、PLC组建主要部件的更换
    1、更换框架
    ⑴切断AC电源;
    ⑵如装有编程器,拔掉编程器。
    ⑶从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
    ⑷拔掉所有I/O模块。如果原先在安装时有多个回路的话应记下每个模块在框架的位置,不要搞乱IU/O的接线,以便对应重新插上。
    ⑸若是CPU框架,拔除CPU组建和填充模块后将其放置适当以免毁坏。
    ⑹卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
    ⑺将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在侧旁。
    ⑻将拟换新框架从顶部螺丝上套进,再装上底部螺丝并均匀拧紧螺丝。
    ⑼按记录位置插入I/O模块,以免模块插错位置引起控制系统错误操作。
    ⑽将卸下的CPU模块和填充模块重新插入。
    ⑾在框架右边的接线端子上重新接好电源并盖好电源接线塑料盖。
    ⑿检查电源接线无误后再接通电源。
    ⒀调试整个控制系统,以确保所有的I/O模块运行正常,程序没有变化。
    2、CPU模块的更换
    ⑴切断电源。
    ⑵带有编程器的,拔掉编程器。
    ⑶挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使其脱出卡口。
    ⑷把CPU模块垂直用力从槽中拔出。
    ⑸若原CPU上装有EPROM储存器则将EPROM拔下后再装于新CPU上。
    ⑹将印刷线路板对准底部导槽后再将新CPU模块插入底部导槽。
    ⑺小心移动CPU模块,以使CPU模块对准顶部导槽。
    ⑻把CPU模块插进框架,并把紧固扣锁进卡口。
    ⑼插上编程器。
    ⑽接通电源。
    ⑾对系统编程初始化,并把录在磁带上的程序重新装入。
    ⑿调试整个系统的操作。
    3、I/O模块的更换
    ⑴切断框架电源
    ⑵切断I/O系统的电源。
    ⑶拆下I/O模块上的接线。
    ⑷视模块的类型,拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,并将每根线贴上标签与对应标记。
    ⑸向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
    ⑹垂直向上拔出I/O模块。
    ⑺插入拟换装的I/O模块。
    ⑻将I/O模块的紧固扣锁进卡口。
    ⑼按记录标签与对应标记连接I/O模块的接线。
    ⑽接通框架电源和I/O模块系统的电源。
    ⑾调试I/O模块,确认其功能正常。
   

以下是关于《PLC的故障现象与查找处理》论题的回复(共22篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:penglu1981 

 回复时间:2011/8/13 1:31:00

支持(417) | 反对(938)

 

    真是精华

回复人:penglu1981 

 回复时间:2011/8/13 1:31:00

支持(523) | 反对(1165)

 

    保存备用

回复人:penglu1981 

 回复时间:2011/8/13 1:31:00

支持(409) | 反对(713)

 

    不错

回复人:penglu1981 

 回复时间:2011/8/13 1:31:00

支持(736) | 反对(469)

 

    换点积分

回复人:penglu1981 

 回复时间:2011/8/13 1:32:00

支持(537) | 反对(552)

 

    下载资料

回复人:penglu1981 

 回复时间:2011/8/13 1:32:00

支持(412) | 反对(577)

 

    再次感谢

回复人:tanhaoyuan 

 回复时间:2017/6/19 18:38:00

支持(259) | 反对(475)

 

    学习了

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳