发表人:大海的天空 发表时间:2006/2/23 10:15:00  

 

 本栏论题: 维修变频器高手就看一下  [23234]

    帖子发了
    却没有高手出招啊
    各位同仁大家好!
    我现出现一紧急难题:我使用的东芝VF-S7(5.5KW)变频器出现如下故障:
    变频器首先是在急停的时候出现OP2(减速过压故障),我关掉电源重新启动,变频器继续开始工作。当运行到几天,我的变频器就在我开机不到1分钟频率还没有去到30HZ就自动停机了,显示OP1(加速中过电压故障)。
    检查其输入电压都很正常。
    请高人指点
    变频器高手提供宝贵意见

以下是关于《维修变频器高手就看一下》论题的回复(共51篇,分4页显示)

 共4页  第3页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:lq810113 

 回复时间:2007/6/12 18:55:00

支持(688) | 反对(714)

 

    能运行几天说明是好的,减速时出现过电压说明是减速时间太短,后者你没有制动电阻。应该先检查下参数

回复人:chood 

 回复时间:2007/6/20 14:46:00

支持(583) | 反对(467)

 

    我也碰到过。提高加减速时间 就好了

回复人:qihuali 

 回复时间:2007/6/22 10:52:00

支持(659) | 反对(508)

 

    有很多种情况~一种一种的排除吧~~

回复人:garlovar 

 回复时间:2007/8/24 1:15:00

支持(1251) | 反对(535)

 

    回复人:江陵  回复时间:2006-2-23 21:13:04
    支持(24) | 反对(23)
   
   
   
    回复:加速怎么会过压呢?
   
    加速怎么会过压呢?过压故障一般来自外部,在加减速时只有过流和过载的可能。没有看错吧!加减速时的电压不可能大于标准值的。
   
    这位兄台说的对。。。可不可以在深入点呢?我刚好碰到这个问题。。。我们用的是西门子6se70的交流变频器。。。。。复位后。故障解除。。。但问题的根源没有找的。。。所以。还请兄台在谈的具体点。谢了!

回复人:chuijb 

 回复时间:2007/8/25 19:14:00

支持(755) | 反对(887)

 

    加速怎么会过压呢?过压故障一般来自外部,在加减速时只有过流和过载的可能。没有看错吧!加减速时的电压不可能大于标准值的。
   

回复人:jet 

 回复时间:2007/9/17 10:36:00

支持(475) | 反对(1004)

 

    各位高手本人也遇到了这样的问题,我用的是SIEMENS- S430变频器160KW,有一台可以正常启动,在运行是出现过压故障,代码F0002(直流过压),还有一台启动跑到8-9HZ就跳掉故障代码一样。SIEMENS技术支持说可能是电机一相绕组接地。但是在工频电机可以正常工作。希望高手赐教。

回复人:金硕 

 回复时间:2007/12/10 20:38:00

支持(487) | 反对(501)

 

    做个全面检查,迟早会发现问题的

回复人:pinganxx 

 回复时间:2008/2/12 12:23:00

支持(741) | 反对(482)

 

    提高加减速时间

回复人:坎坎 

 回复时间:2009/9/18 5:23:00

支持(361) | 反对(567)

 

    延长加减速时间

回复人:zhangleilh 

 回复时间:2009/9/29 21:32:00

支持(460) | 反对(404)

 

    (1) 检查你的制动单元有没有问题,是不是变频器的制动单元没动作所以会报过压。
    (2)沿长你的加减数时间

回复人:WZ12345678 

 回复时间:2009/10/13 8:09:00

支持(510) | 反对(372)

 

    欧陆590维修 变频器维修 PLC维修
    温州地区龙湾,瓯海,永嘉,瑞安,乐清,苍南,平阳,龙港,欧陆590,SSD590,派克590直流调速器维修
    本工程部专业维修欧陆590+直流调速器, 欧陆590P直流调速器,备有大量欧陆590直流调速器的配件,欧陆590直流调速器主板,欧陆590直流调速器可控硅。
   
    专修欧陆590直流调速器,欧陆590+直流调速器,变频器维修,PLC维修
    机床,铜加工,钢管,冶金,线缆,塑料,橡塑,无纺布等行业直流电控维修维护保养,现场故障处理,提供全系列二手整机拆机配件,为您解决燃眉之急,
    QQ:445772180 电话:15805876438 13336970587 浙江温州龙湾永强高新园区前街段

回复人:yby282 

 回复时间:2009/10/13 16:14:00

支持(406) | 反对(430)

 

    换台新的,1000块够了。

回复人:wce1970 

 回复时间:2009/11/17 19:35:00

支持(370) | 反对(404)

 

    用6年了,也该坏了。把变频打开,把该换都换了

回复人:w1w9w0 

 回复时间:2009/12/29 9:57:00

支持(619) | 反对(726)

 

    在启动时用万用表测直流电压,面板监视改成直流的电压看看两者付不付。再看负载运行平稳否,再检查制动。

回复人:卢生 

 回复时间:2010/10/4 22:17:00

支持(356) | 反对(783)

 

    建议重新设定加减速时间,检查电源线路,

 共4页  第3页   首页  末页   页次: 1  2  3  4      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳