请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗? [70400] |
|
以下是关于《请教:一只热电偶(热电阻),能接两个温控表吗?》论题的回复(共115篇,分8页显示) |
不太理解你们说的 1接2 不过我赞成1接1
希望产品介绍的不来这里凑份
有好产品你可以专门搞个主题么?
贵公司有符合楼主的产品 可否把原理解释清楚点,功能介绍完整点,不要光推销 ok ?
|
|
当然可以的,我也遇到这样的,我就自己试了一下,开始我没有想到,因为是恒流源,就想到需要串连才OK,在温度变送器上面,捣鼓了半天哦。误差很小,基本上就是0.1到0.3的误差。但是这样的方案是太浪费了!
|
|
热电偶产生的是电压信号,电压信号直接进入两块并联温控表,应该是可以的,但我没试过。电阻信号则不能。不过就地显示控制有点多余了吗。远传可以用一块表的输出,作为另一块表的输入,不过我还是认为多余。
|
|
可以吧!不过线的选型要选得合适啊!不然会影响精度的
|
|
我觉得可以的。不过可能会有点影响的,但影响不是很大。
|
|
楼主是搞小发明的,为什么要这样做呢,你可以把你实验说给我听下的吗?我给你意见.
|
|
可以是可以 但是还是有点温差的,可用在要求不高的场合!
|
|
|