发表人:lxd |
发表时间:2005/4/16 22:47:00 |
|
|
| 本栏论题: |
用S7-200直接触发6个SCR [3858] |
谁能用S7-200直接控制6个SCR的三相桥式流电路 |
|
以下是关于《用S7-200直接触发6个SCR》论题的回复(共9篇) |
|
回复:没有必要
请你结合电子电路就能轻松实现,何必拘泥于PLC呢?电子线路造价也不高,速度又没有问题,让PLC做好其他的控制就行了!
|
|
|
回复:不是没有必要吧!
plc根本无法实现,时序功能就限制了
|
|
|
回复:6个SCR的触发关键在于6个触发信号的时序控制
6个SCR的触发关键在于6个触发信号的时序控制,要求时序精度都是ms级的。
PLC的输出点,由于受到扫描周期的限制,做到这样高的精度,无法保证。即使采用直接输出指令的方式,可靠性也无法保证。
如果采用PLC,就必须采用高速脉冲输出的方式。但是这种方式,造价太贵,得不偿失。
|
|
|
回复:难!!plc无法做到时序同步!
plc的扫描机制决定的
|
|
|
回复:不能!
三相桥式流电路SCR的触发,必须要求PLC的高速输出,而s7-200没有那么多高速输出点.
|
|
|
回复:PLC 控制多路导通角
PLC 控制多路导通角
请问一般采用何种解决方案
|
|
|
要通过一个触发模块,才能控制其导通角的大小,但是我不知道其程序是怎样控制的,那位大师那帮帮忙
|
|
|