FATEK FBs 系列 PLC 的模拟量输入信号分辨率 14 或 12 位,不论 14 或 12 位模式它的数值都以 14 位表示。
一、模拟量输入模块
可以利用模块内的跳线设定来规划模拟量输入信号的类型及其振幅(跳线方法参见各模块说明书),此外还可设定输入码格式为单极性或双极性,这样可使信号与数码的关系更符合习惯。数模转换时可设定多次读值平均的功能以滤除混在信号内的现场噪声。
模数转换值: -8192 ~ +8191( 双极性 ) 或 0 ~ 16383( 单极性 )
输入信号类型:
1. 电压:
双极性: -10 ~ 10V , -5 ~ 5V
单极性: 0 ~ 10V , 0 ~ 5V
2. 电流:
双极性: -20 ~ 20mA , -10mA ~ 10mA
单极性: 0 ~ 20mA , 0 ~ 10mA
最大分解能力: 0.3mV( 电压 ) 、 0.61 μ A( 电流 )
输入点编号是由最靠近 PLC 主机的模块算起,依序编号为 CH0 ~ CH63 共 64 个输入点,分别对应到 PLC 内部的数值输入缓存器( IR 缓存器) R3840 ~ R3903 , WinProladder 在与 PLC 联机后会自动检测并配置缓存器。
二、模拟量扩充卡
模拟量输入信号的类型是依配线位置来决定的,
模数转换值: 0 ~ 16380
输入信号类型:
1. 电压:
单极性: 0 ~ 10V
2. 电流:
单极性: 0 ~ 20mA
最大分解能力: 2.44mV( 电压 ) 、 4.88 μ A( 电流 )
输入点占用特殊寄存器: D4072 ~ D4075 , WinProladder 在与 PLC 联机后亦会自动检测并配置缓存器。
三、模拟量模块(扩充卡)型号
1.FBs-6AD : 6 通道模拟量输入;
2. FBs-4A2D : 4 通道模拟量输入 /2 通道模拟量输出;
3. FBs-4DA : 4 通道模拟量输出;
4. FBs-2DA : 2 通道模拟量输出;
5. FBs-B4AD : 4 通道模拟量输入;
6. FBs-B2DA : 2 通道模拟量输出;
7. FBs-B2A1D : 2 通道模拟量输入 /1 通道模拟量输出;
|