发表人:dl-niki 发表时间:2012/2/21 16:06:00  

 

 本栏论题: Intouch与S7-200的通信  [2400]

    昨天做了一套intouch与S7-200的通信。去之前没有仔细看资料,到那发现Iintouch没有提供对S7-200的驱动!
   
    然后在网上查了一下,才搞明白是是怎么回事。
   
    不知道Intouch怎么考虑的,反正没做对200PPI通信的驱动,但西门子提供了一套200的OPC服务程序,叫做PC-Acess。
   
    这个软件里面配置PLC的连接很容易,配置完成后关闭就可以,然后在系统里已经注册了一个OPC,使用任何OPC的客户端都可以直接连接,并在连接时启动激活服务程序。软件可以百度或迅雷。
   
    使用Intouch的OPCLink可以连接到这个OPC,然后在Intouch里用OPC Tag Creater创建变量就可以了。
   
   
   
   
   
    【大连德嘉的cp243i 就能很好的解决intouch通讯问题,而且还是以太网通讯,速度快,抗干扰能力强,还可以对S7-200PLC编程调试,它是通过PC_ACCESS(OPC)与Intouch的OPClink连接的,无需在上位机和PLC中添加任何程序和驱动,安装后立即可以使用。功能与西门子的以太网通讯处理器CP243—1相似,可代替西门子PPI rs232 cable、USB-PPI、CP243-1。】
    详见www.dl-winbest.cn
   
   
   
   
   
   

Intouch与S7-200的通信

以下是关于《Intouch与S7-200的通信》论题的回复(共3篇)

回复人:舞者 

 回复时间:2012/3/7 15:54:00

支持(408) | 反对(307)

 

回复人:dl-niki 

 回复时间:2012/5/10 9:00:00

支持(287) | 反对(355)

 

    Intouch与S7-200的通信

回复人:aipengtech 

 回复时间:2013/8/1 10:46:00

支持(495) | 反对(379)

 

    有这个情况 看 http://t.cn/zQinTVK