1.由于环境的温度湿度粉尘及振动的影响变频器内部的器件老化及磨损等诸多原因都会导致变频器潜在的故障发生。因此有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护
2.在检查及维护前请首先确认以下情况否则会有触电危险,变频器已切断电源充电指示灯灭盖板打开才可看到
3.日常保养及维护
变频器必须按照2.1节规定的使用环境运行另外运行中也可能会发生一些意外的情况用户应该按照下表的提示做日常的保养工作保持良好的运行环境记录日常运行的数据并及早发现异常原因是延长变频器使用寿命的好办法
表7-1 日常检查提示表
检查检查要领
对象 检查内容 检查手段
判别标准
温度湿度
温度计
湿度计
-10 +40
超过40 而低于50
时应降额使用
尘埃水及滴漏 目视 无水漏痕迹
振动 专用振动仪 小于5.9 米/ 秒2
0.6g
运行环境
气体 鼻嗅 无异味
发热 触摸外壳 平稳出风正常
声音 听 无异样响声
输出电流 电流钳型表 在额定值范围
变频器
输出电压 电压表 在额定值范围
发热 触摸 发热无异常
电机声音 听 声音无异常
7.2 定期维护
根据使用环境用户可以每隔3个月或6个月对
变频器进行一次定期检查
??? 提示
1 负责拆卸更换部件等维修工作的人员须受
过专业训练
2 不要将螺丝及垫圈等金属件遗留在机器内
否则有损坏设备的危险
一般检查内容
1 控制端子螺丝是否松动用螺丝刀拧紧
2 主回路端子是否有接触不良的情况螺钉
位置是否有过热痕迹
3 电力电缆控制电缆有无损伤尤其是与
金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹
4 电力电缆鼻子的绝缘包扎带是否已脱落
5 对电路板风道上的粉尘全面清扫最好
使用吸尘器
6 长期存放的变频器必须在2年以内进行一次
通电实验通电时采用调压器缓缓升高至额定值
时间近5小时可以不带负载
7 变频器绝缘测试时必须将所有的输入
输出端子用导线短接后对保护地进行测试严禁
单个端子对保护地测试否则有损坏变频器的危
险请使用500V的兆欧表
8 如果对电机进行绝缘测试必须将电机和
变频器的连线断开单独对电机测试否则将会造
成变频器损坏
??? 提示
变频器出厂前已经通过耐压实验用户不必再
进行耐压测试否则测试不当会损坏变频器
7.3 变频器易损件更换
变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解
电容器其寿命与使用的环境及保养状况密切相
关一般寿命时间为
器件名称 寿命时间
风扇 34万小时
电解电容 4 5万小时
用户可以根据运行时间确定更换年限
1 冷却风扇
70 第七章 保护与维护
EV1000系列通用变频器 用户手册
可能损坏原因轴承磨损叶片老化
判别标准风扇叶片等是否有裂缝风扇运转
时声音是否有异常振动声
2 滤波电解电容
可能损坏原因环境温度较高频繁的负载跳
变造成脉动电流增大电解质老化
判别标准有无液体漏出安全阀是否已凸出
静电电容的测定绝缘电阻的测定
7.4 变频器的存贮
用户购买变频器后暂时存贮和长期存贮必须
注意以下几点
1 避免在高温潮湿及富含尘埃金属粉尘
的场所保存要保证通风良好
2 长时间存放会导致电解电容的劣化必须
保证在2年之内通一次电通电时间至少5小时输
入电压必须用调压器缓缓升高至额定值
|