发表人:董金梅 发表时间:2013/7/26 15:45:00  

 

 本栏论题: 3RW22,3RW30,3RW34,3RW40,3RW44软启动器和电动机连接电缆允许的最大长度是多少?  [925]

    3RW22(已停产):SIKOSTART 3RW22与电机连接的最长电缆长度是200米。
    3RW30/3RW31:SIRIUS软启动器3RW30/3RW31与电机连接的最长电缆长度是100米。
    3RW34(已停产):SIKOSTART 3RW34与电机连接的最长电缆长度是300米。
    3RW40:SIRIUS软启动器3RW40与电机连接的最长电缆长度是200米。
    3RW44:SIRIUS软启动器3RW40与电机连接的最长电缆长度是500米。
    请考虑在详细说明电缆最大长度之后电压的降落值,这需要上级连接的设备有更高的耐压能力。
    允许的电缆类型:
    单芯电缆和屏蔽电缆
    超过电缆长度的限值会因为过大的线路容抗引起晶闸管控制故障。
    这种情况下由于相移过大晶闸管不能有效触发会使得软启动器无法启动。
    过高的线路容抗也可能对电子器件造成影响和损坏。